Тема: ПЛК 110 и опрос по Modbus TCP

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110 и опрос по Modbus TCP

    Здравствуйте! Частые потери связи, либо затыки, после которых связь можно восстановить сбросом питания, либо долгим перетыканием портов кабелей связи двух ПЛК.
    Прошу помочь разобраться в следующем:
    имеется система управления, в её составе 2 ПЛК110-24.60.Р-М, одна панель оператора Weintek MT-8070iH, а также, осуществляется опрос ПЛК от компьютера диспетчера.
    Использование 2-ух ПЛК предусматривалась в том ключе, что один из ПЛК - ведущий, другой - резервный, который перехватывает на себя управление системой в случае выхода из строя первого ПЛК (ведущего).
    Для этого ПЛК общаются между собой посредством Modbus TCP, первый ПЛК (ведущий) - Мастер, второй ПЛК - Slave. Из одного ПЛК в другой передаем одни Слова, другие - принимаем.
    IP адрес 1-ого ПЛК:20:1:51:96
    IP адрес 2-ого ПЛК:20:1:51:97
    Применяем стандартный блок Universal Modbus Device. Его настройки - на рисунке.
    Настройки связи ПЛК.png

    Не совсем понятно, какой параметр выставлять в строке Byte Sequence, поскольку вроде как в документации указано, что ставим Native - порядок бит для ПЛК, но вроде и при Trace Mode работает. Трудно проследить правильность выбора, поскольку и другие факторы тоже вмешиваются. Игрались и с режимом опроса (Work Mode), и с временем опроса (при выборе By Poll Time). Оптимальный вариант не нашелся. Вроде как лучше все же с этой конфигурацией, приведенной на рисунке выше.
    Чтобы полностью картину описать, поясним, что в системе ещё есть панель оператора, она является Slave-ом. Оба ПЛК - Мастеры в этом случае. С ней мы общаемся тоже по Modbus TCP, порт 800.
    IP адрес панели:20:1:51:104
    Настройки панели для опроса ниже (для опроса 1-ого ПЛК):
    Настройки панели.png

    Для 2-ого ПЛК, соответственно, другие IP адреса, в остальном - аналогично.

    Также, оба ПЛК опрашиваются АРМ оператора, тоже Modbus TCP, порт 502. Период опроса - 200 мс.

    Проблема в том, что довольно часто происходят обрывы, либо вообще затыки связи, от нескольких раз в день до нескольких раз в час. Обрывы чаще между двумя ПЛК. Ошибка выходила раньше и 81, и 85. Сейчас уже, вроде как, 81 наблюдается намного чаще. Даже бывает такое, что связь обрывается, не выдавая ошибку. Просто прекращается передача данных, и все на этом. Именно вот эта проблема интересует БОЛЬШЕ ВСЕГО! Были обрывы связи с панелькой оператора, но после того, как установили время ожидания 5с, тогда обрывов пока не наблюдалось, либо они не такие частые просто).

    Очень нужно поскорей решить проблему, потому что месяцы ковыряний и наблюдений слишком затянулись. Ребят, используем кучу оборудования Овен, от модулей МВ110 до ПЧВ3, и рассчитываем на помощь, дружественную и искреннюю!!!!
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:39
  2. Управление ПЛК по Modbus TCP, сеть RS-485
    от sergek в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 09:01
  3. Соединение ПЛК по Modbus TCP
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 05:19
  4. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 19:07
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:01

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •