Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ПЛК100 и МУ110-224.6у

  1. #1

    Exclamation ПЛК100 и МУ110-224.6у

    Здравствуйте!
    Недавно стал осваивать контроллеры ПЛК и подключаемые к нему модули и столкнулся с некоторыми трудностями.

    Никак не могу понять как передать значение по ModBus-RTU модулю аналогового вывода.
    В конфигурациях ПЛК добавил ModBus(Master), установил необходимые настройки: собственный адрес -16, скорость - 9600, подключение по RTU и т.д.
    На Universal ModBus modul установил значение регистра 0 (хочу передать на первый выход значение), write multiple register (0x10), для записи, но ничего в итоге не выходит.

    использовал код из примера:

    PROGRAM PLC_PRG (*PLC100RL core 2-03 target 2-02-4*)
    (*пример опроса МУ110-6U по протоколу modbus RTU*)
    VAR

    o0: REAL;
    o3: REAL;
    o5: REAL;
    END_VAR


    (*работа с отдельным выходом *)

    out0:=REAL_TO_WORD(o0*1000);
    out3:=REAL_TO_WORD(o3*1000);
    out5:=REAL_TO_WORD(o5*1000);

    как я понял, тут идёт опрос данных выходов. а как осуществить запись по этим выходам?

    В итоге я хочу получить на выходе 5В. Что же мне нужно для этого сделать?

    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось CodeRed; 08.06.2015 в 16:39.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Функцией write multiple register (0x10) ты записываешь переменную в регистр.
    В регистр выхода подается переменная в диапазоне 0-1000.
    0 соответствует 0В, 1000 соответсвует 10В, т.е. что бы тебе получить 5В тебе нужно записать 500 в нужный регистр.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Функцией write multiple register (0x10) ты записываешь переменную в регистр.
    В регистр выхода подается переменная в диапазоне 0-1000.
    0 соответствует 0В, 1000 соответсвует 10В, т.е. что бы тебе получить 5В тебе нужно записать 500 в нужный регистр.
    Да это то я понял...я пытался всё это сделать...но на выходах 0. И лампочка связи не моргает.

  4. #4
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Выложи скрин, где будет видно настройки или проект

  5. #5

    По умолчанию

    Вот мой проект. Контроллер именно ПЛК100Р.М. и подключаем к нему МУ110-6у. Адрес остался заводской - 16, скорость поменял на 9600 и ModBus-RTU в конфигураторе для МУ110.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Проект примера выложить?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    А модуль после изменений перегружали?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    А модуль после изменений перегружали?
    Перезагружал после изменений чего? После изменений настроек связи в конфигураторе перезагружал.
    Последний раз редактировалось CodeRed; 08.06.2015 в 22:32.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    А как представляешь себе действие by value change ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А как представляешь себе действие by value change ?
    Я понимаю это как передача пока значение изменяется...думаю так. Я не совсем понимаю что тут нужно поставить...я брал просто из примера с сайта ОВЕН к CodeSys2. Там именно такой опрос.Смею предположить что стоить выбрать опрос по времени - By poll time, ибо команды я никакие не посылаю, и опрос обоих входов/выходов как я понял - both тоже здесь не уместен.
    Последний раз редактировалось CodeRed; 08.06.2015 в 23:55.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. спк107+му110-6у
    от Zhest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 22:11
  2. Проблема с МУ110-6У
    от Badrey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 10:43
  3. МУ110-6У
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:47
  4. ПЛК63 + МУ110-6У + ИП320
    от Serp в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 20:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •