Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Не запускается ПЛК100 после длительного (более 10 минут) отключения питания

  1. #1

    По умолчанию Не запускается ПЛК100 после длительного (более 10 минут) отключения питания

    Добрый день. имеет место быть указанная в заголовке проблема. Лампочка питание горит, работа не горит. в таком состоянии он не подключается ни по одному из интерфесов к ПК (кнопки старт и сброс не помогают). Загрузочный проект есть. через некоторое время - от 20минут до 6 часов он стартует сам (время тем больше, чем на больше он отключался от питания, но есть зависимость - если меньше 2-10 минут то стартует почти сразу, если более 10 минут то стартует самое раннее через час). Как лечить?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,671

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sly2k Посмотреть сообщение
    Добрый день. имеет место быть указанная в заголовке проблема. Лампочка питание горит, работа не горит. в таком состоянии он не подключается ни по одному из интерфесов к ПК (кнопки старт и сброс не помогают). Загрузочный проект есть. через некоторое время - от 20минут до 6 часов он стартует сам (время тем больше, чем на больше он отключался от питания, но есть зависимость - если меньше 2-10 минут то стартует почти сразу, если более 10 минут то стартует самое раннее через час). Как лечить?
    На нижней плате заменить вздувшиеся конденсаторы 350х16в , заменить на 350х35в 2 штуки .

  3. #3

    По умолчанию

    Действительно вздулись. только у меня стояли 480*16в

  4. #4

    По умолчанию

    Тогда поставьте 480х25

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. А Элемент питания не заменить ли попутно? Приборчик 2008 года. Нельзя ли сделать так чтобы он без него работал? мне не обязательно чтобы он продолжал работать при отключенном питании.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,671

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sly2k Посмотреть сообщение
    Спасибо. А Элемент питания не заменить ли попутно? Приборчик 2008 года. Нельзя ли сделать так чтобы он без него работал? мне не обязательно чтобы он продолжал работать при отключенном питании.
    В разделе ПЛК есть тема про Аккумулятор и Ретэйн , там ответы на эти вопросы , так долго перетирать .

  7. #7

    По умолчанию

    Всем спасибо. Замена конденсаторов решила проблему.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 06:33
  2. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 10:50
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 16:48
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 00:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 13:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •