Тема: ПЛК 150. Нет связи RS232

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 150. Нет связи RS232

    По TCP/IP соединился. HyperTerminal работает. Связаться из CoDeSyS не получается. Кабель проверен.EasyWorkPLC тоже не связывается. В чем может быть дело?
    Последний раз редактировалось !nferno; 12.09.2008 в 09:40.

  2. #2

    По умолчанию

    Если в HyperTerminal последнее сообщение "Switch top RS to CoDeSys mode..." то соединение с CoDeSys должно устанавливаться нормально, если же что-то другое, то смотрите перемычку на верхней плате
    бывший инженер отдела тестирования)))

  3. #3

    По умолчанию

    Пишет
    **** ERROR: Can not open Checksum file ****
    На верхней плате перемычка (возле которой маркировка XP2) не установлена
    Последний раз редактировалось !nferno; 12.09.2008 в 10:36.

  4. #4

    По умолчанию

    Проверьте контакт или перемычку в кабеле

  5. #5

    По умолчанию

    Кабель плохо обжат, перемычка в кабеле отсутсвует. Однако.

  6. #6

    По умолчанию

    Приносим извинения.