Тема: OPC-server и журналы windows

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    2

    Question OPC-server и журналы windows

    Здраствуйте.

    Мы используем для связи с приборами OPC сервер. Проблема в том что в процессе работы в журнале windows в секцию "приложения" трассируются сообщения, очень похожие на отладочные.
    При количестве тегов 30 и периодом опроса сервера 1000 мс количество сообщений достигает порядка 60-70, если не больше.

    Подскажите можно как-то управлять трассировкой сообщений?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg OWEN.jpg (80.5 Кб, Просмотров: 75)
    Последний раз редактировалось treww; 26.02.2007 в 11:44.

  2. #2

    По умолчанию

    В ключах реестра
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\unilog.dll\AC3-OPC
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\unilog.dll\AC3-OPC-exe
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\unilog.dll\LightOPC
    измените значение параметра level на "ERROR"

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Большое Спасибо за ответ.

  4. #4

    По умолчанию

    Подскажите в чем пожет быть проблема!!! При подключении через OPC EXplorer к CoDeSys.OPC.02 я не вижу переменных, при том что пару раз мне это удавалось, но было это при установки CoDeSys на чистую винду, потом изменеие "CoDeSys OPC Configurator" и все в OPC EXplorer пишет нет конфигурации, хотя в "CoDeSys OPC Configurator" в пучьком!!!

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    А возможно ли не использовать OPC config, то есть цепляться сразу к GAtewayDDEServer c доступом чтения и самое главное с доступом изменение переменных в ПЛК, а то мне скаждым разом все больше и больше не нравится OPC config???

  6. #6

    По умолчанию

    Так в чем проблема - если Ваша SCADA поддерживает DDE, в справочной системе описано как его подключить.

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Подскажите в чем проблема.

    Filter=0xffffffff
    (28.05.2007, 11:19:18.781) Server 2.3.11.1 started
    (28.05.2007, 11:19:18.781) UpdateRate[ms]=200, PublicGroups=0, SyncInit=1, LogEvents=1
    (28.05.2007, 11:19:18.781) 1. Reconnect to <PLC1>
    (28.05.2007, 11:19:18.781) [PLC1]: ::ConnectGateway(): m_ulGatewayChannels=1
    (28.05.2007, 11:19:18.781) Gateway Version: 2.3.7.1
    (28.05.2007, 11:19:18.812) <PLC1> Reconnect successful, ProjectName='(Untitled)'
    (28.05.2007, 11:19:18.812) Timeout[ms]=10000, BufferSize[B]=0, Waitime[s]=10, Reconnecttime[s]=15
    (28.05.2007, 11:19:18.812) Motorola=0, NoLogin=0
    (28.05.2007, 11:19:18.812) **** ERROR: Loading symbols failed of <PLC1>, GatewayError=0
    (28.05.2007, 11:19:19.171) [PLC1]: :isconnectGateway(m_ulGateway=0): m_ulGatewayChannels=0
    (28.05.2007, 11:19:28.843) **** ERROR: PLC <PLC1> is not connected properly
    (28.05.2007, 11:19:28.843) Client attached to server
    (28.05.2007, 11:19:30.093) Client detached from server
    (28.05.2007, 11:19:30.421) Server shutdown performed
    --------------------------------------------------------------------------
    Result: Errors=2, Warnings=0, Infos=12
    ================================================== ========================

  8. #8

    По умолчанию

    Ключевая строка
    Loading symbols failed of
    Т.е. Вам надо сконфигурировать 1) Экспорт символов в проекта (Project Option) 2) Загрузка символов на плк (Target settings)

  9. #9

    По умолчанию

    У меня похожая проблема.
    Контроллер ПЛК150-220.И-L 2.05.7, таргет 2.05
    В Trace Mode или OPC Data Spy при нажатии на CoDeSys.OPC.02 нет никаких переменных.
    В Codesys в PLC Configuration переменные для Modbus Slave стоят 'visible: yes'.
    В Codesys->Project->Option->Symbol configuration стоит галочка Dump symbol entries
    В Target Settings->General стоит галочка Download symbol file.
    Но ЛОГ все равно такой:
    Filter=0xffffffff
    (07.06.2009, 15:21:44.125) Server 2.3.13.2 started
    (07.06.2009, 15:21:44.125) UpdateRate[ms]=200, PublicGroups=0, SyncInit=0, LogEvents=1
    (07.06.2009, 15:21:44.125) 1. Reconnect to <PLC_SINGLE>
    (07.06.2009, 15:21:44.125) [PLC_SINGLE]: ::ConnectGateway(): m_ulGatewayChannels=1
    (07.06.2009, 15:21:44.359) <PLC_SINGLE> Reconnect successful, ProjectName='Owen150'
    (07.06.2009, 15:21:44.359) Timeout[ms]=10000, BufferSize[B]=0, Waitime[s]=10, Reconnecttime[s]=15
    (07.06.2009, 15:21:44.359) Motorola=0, NoLogin=0
    (07.06.2009, 15:21:44.375) **** ERROR: PLCHandler: Loading symbols failed. No symbols available in SDB file. PLC(0)=PLC_SINGLE, Channel=1

    (07.06.2009, 15:21:45.343) [PLC_SINGLE]: :isconnectGateway(m_ulGateway=0): m_ulGatewayChannels=0

  10. #10

    По умолчанию

    Возможно нужно сделать
    Project->Clean all
    ->Rebuild All