    По умолчанию Масштабирование входного сигнала

    Добрый день! Столкнулся с проблемой:
    Пытаюсь вывести на мнемосхеме, на стрелочном приборе температуру. Входные данные поступают в дС, показывать хочется в С (то есть делить на 10). Для этого в свойствах этого стрелочного прибора делаю динамизацию входного значения "Величина значения", в настройках динамизации записываю 2 точки - 0 -> 0, 1000 -> 100. Но на работу это никак не влияет, прибор показывает входной сигнал без масштабирования. Поэтому вопросы: 1. Что я делаю неправильно. 2. Что я такое сделал и на что повлияет сделанная динамизация.
    p.S. Про "Расчёт" знаю, но не хочется излишне загромождать схему.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    При добавлении дополнительного прибора он настраивается нормально. Разница между нормальным и ненормальным приборами - на закладке "Связь" ненормально работающего прибора недоступное для редактирования название входного сигнала, а у нормально работающего прибора на этой же закладке написано "Связь не используется". Смена входного сигнала на закладке динамизации входных значений ненормального прибора меняет название на этой закладке, но не приводит к изменению названия на закладке "Связь". Понятно, что удаление неправильного прибора решает все проблемы, но хотелось бы с этими связями разобраться, чтобы не повторять ошибки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Добрый день! Столкнулся с проблемой:
    Пытаюсь вывести на мнемосхеме, на стрелочном приборе температуру. Входные данные поступают в дС, показывать хочется в С (то есть делить на 10). Для этого в свойствах этого стрелочного прибора делаю динамизацию входного значения "Величина значения", в настройках динамизации записываю 2 точки - 0 -> 0, 1000 -> 100. Но на работу это никак не влияет, прибор показывает входной сигнал без масштабирования. Поэтому вопросы: 1. Что я делаю неправильно. 2. Что я такое сделал и на что повлияет сделанная динамизация.
    p.S. Про "Расчёт" знаю, но не хочется излишне загромождать схему.
    Через динамизацию такое масштабирование сделать. Используйте расчет или делайте обработку в ОРС сервере (наш Modbus Universal такое позволяет).
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    При добавлении дополнительного прибора он настраивается нормально. Разница между нормальным и ненормальным приборами - на закладке "Связь" ненормально работающего прибора недоступное для редактирования название входного сигнала, а у нормально работающего прибора на этой же закладке написано "Связь не используется". Смена входного сигнала на закладке динамизации входных значений ненормального прибора меняет название на этой закладке, но не приводит к изменению названия на закладке "Связь". Понятно, что удаление неправильного прибора решает все проблемы, но хотелось бы с этими связями разобраться, чтобы не повторять ошибки.
    Вам интересует как восстановить связь у контрола вытащенного из дерева объектов?
    Выделите его на мнемосхему, и перетащите переменную из дерева объектов в верхнюю панели свойств контрола - связь будет восстановлена. В первом видеопримере это показывалось:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Через динамизацию такое масштабирование сделать. Используйте расчет или делайте обработку в ОРС сервере (наш Modbus Universal такое позволяет).
    Разобрался. Если создать индикатор перетаскиванием значения на мнемосхему с нажатой правой кнопкой, то масштабирование и переподключение входов не работают, а если добавлением из палитры, то всё работает замечательно. Надеюсь, таких недокументированных нюансов будет немного.

Похожие темы

  1. Масштабирование
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 08:09
  2. ТРМ с аппроксимацией входного сигнала
    от LеShiy в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 18:34
  3. масштабирование шкалы
    от VladimirP в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 13:02
  4. Проблемы с формой входного импульса
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 15:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •