Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ПР110 после перезаливки программы не видит RS-485.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию ПР110 после перезаливки программы не видит RS-485.

    Есть сеть из ПЛК 110-60, 6 ПР 110, 6 ТРМ201.

    После перезаливки программ в ПР 110, две перестали определятся ПЛК.
    Остальная сеть работает нормально. До этого момента установка отработала нормально более месяца.
    ПР-МИ рабочие. Проверили перестановкой на рабочие ПР. Соеденительные кабели нормальные, то же проверили перестановкой.
    Пробовали подключать каждую из ПР на прямую на ПЛК, связи нет.

    Есть один момент. Раньше что бы законектится с ОЛ, надо было снять и подать заново питание на ПР.
    Теперь конектится сразу, как подключаешь кабель.
    ОЛ переустанавливали. Прошивку в ПР обновляли.

    Одна из программ в приложенном файле.

    Что ещё можно попробовать?
    Вложения Вложения
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. плк-100к после перезаливки не работает
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 16:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 23:17
  4. Не работает Ethernet и RS-485
    от antsa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 11:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •