    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    пару лет назад у меня было что то похожее,обновили прогу,а адреса модбас сбились на дефолтные,тоже не мог сперва найти прибор
    Похоже то же самое. Установил ещё раз ОЛ. Перезалил программы. Адреса были не сбиты, но задал ещё раз.
    Связь востановилась. В чём причина - не понятно.
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post79575 это было аж в 12 году
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. плк-100к после перезаливки не работает
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 16:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 23:17
  4. Не работает Ethernet и RS-485
    от antsa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 11:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •