Под каждым и ставят. Это стандарт хрен-знает-какого-года. Одна пусковая кнопка, все запараллелены. Пускают контактор насоса.
Под каждым и ставят. Это стандарт хрен-знает-какого-года. Одна пусковая кнопка, все запараллелены. Пускают контактор насоса.
Собирал пару изделий для пожаротушения, работа по давлению т.к. система замкнута разбор только при пожаре, странно что насос 1, должно быть 2 и жокей, все делал на трм2 и пр110, есть проект в " наших проектах" можно посмотреть http://www.owen.ru/projects/59069791/about
"А ТРМ там для чего? Реле давления не хватило бы? Или нужна была именно цифра?"
Работаем по двум уставкам от одного датчика, первая включает жокей, вторая основной насос.
KPI-35 или аналогичные в кол 2-х штук стандартно и полностью решают данную проблему.
Я РД-2Р пользуюсь.