Тема: Настройка аналоговых входов с ИП320

  1. #1
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию Настройка аналоговых входов с ИП320

    Здравствуйте!
    В настоящее время занимаемся разработкой станции управления насосами. Из оборудования используются ПЛК-150, МДВВ, ИП320 и частотный преобразователь. Хочется сделать универсальный продукт, который можно было легко бы "подстроить" под любого пользователя.
    Поскольку датчики, подключенные к аналоговым входам ПЛК (по их показаниям ведется регулирование частоты вращения насоса) и, соотвественно, их параметры, могут отличаться, возник такой вопрос: можно ли динамически (во время выполнения программы) менять тип датчиков, подключенных к аналоговым входам ПЛК, задавая их параметры с ИП320.
    Другими словами: зашел пользователь в меню ИП320, указал, что регулирование ведется по входу №1, минимальное значение датчика 0, максимальное 1.6 МПа. Тип датчика такой-то. Ну а дальше уже обрабатывать получаемое с датчика значение в программе.

  2. #2

    По умолчанию

    Такое возможно при использовании универсальных датчиков. Для датчиков термопара и термосопротивление выбор типа датчика на лету не реализован.
    Если универсальные датчики устраивают - обращайтесь в ГТП, пароль "библиотека для калибровки"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    Другими словами: зашел пользователь в меню ИП320, указал, что регулирование ведется по входу №1, минимальное значение датчика 0, максимальное 1.6 МПа. Тип датчика такой-то. Ну а дальше уже обрабатывать получаемое с датчика значение в программе.
    У вас датчики физические какие? Давление с выходом 4-20 мА?
    Если так, то в plc configuration вы прописываете один тип датчика (4-20ма) и изменение сигнала в пределах от 0 до 100.
    А далее уже в рамках программы получаете реальные интервалы измерений с ИП и домножаете эти 0-100 на полученное значение. Подключение соответствующего канала измерения (переменной) ко входу ФБ регулятора также реализуется без труда. Посмотрите в хэлпе информацию по мультиплексору (mux).

    Что касается готового решения - очень хорошая идея. Мы со своей стороны готовы помочь в продвижении такого решения (статьи, реклама в журнале и на сайте). Обратитесь к Димтриенко Борису (тел 22160 для получения доп информации по программе работы с ситемными интеграторами.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Да, физические датчики 4-20 мА. И мы уже начали реализовывать идею использовать в конфигураторе пределы 0-100 %. А далее делается пересчет на реально используемые величины.
    И еще сразу задам вопрос. Какой ПИД-регулятор вы посоветуете использовать для поддержания давления в магистрали? Уже был похожий проект, но там регулирование велось средствами преобразователя частоты. В данном случае нужно вести регулирование именно средствами ПЛК.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    Какой ПИД-регулятор вы посоветуете использовать для поддержания давления в магистрали? Уже был похожий проект, но там регулирование велось средствами преобразователя частоты. В данном случае нужно вести регулирование именно средствами ПЛК.
    PID_Function.
    Проще всего. Выходной сигнал 0..1 преобразуете в такую величину, которую надо подать на выходы контроллера или модуля расширения.
    Но такой ПИД надо настраивать вручную.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать.

    Вот еще пара вопросов появилась.
    1. В системе используются ПЛК-150, МДВВ, ИП320. Насосы управляются преобразователем частоты Веспер Ei-7011. Все эти устройства завязаны в сеть по RS-485. Вначале занимался конфигурацией оборудования OWEN. Скорость выставил 38400, протокол Modbus-RTU. Адреса такие: ИП320 (мастер) имеет адрес 1. МДВВ имеет адрес 16.
    Всё заработало. Затем начал разбираться с Веспером. Скажу сразу, что приходилось уже работать с ПЧ Веспер E2-8300, особых проблем не было. С моделью же Ei-7011 получается такая история: максимально он поддерживает скорость 9600. Адрес ему был задан 3. Пришлось перенастроить ИП320 и МДВВ на скорость 9600. Всё работает, на МДВВ мигает индикатор "RS-485". Как только подключаю в сеть Ei-7011, МДВВ словно отваливается - индикатор "RS-485" тухнет и конфигуратор CoDeSys начинает показывать ошибку 81 для МДВВ. При этом на плате ПЧ индикатор связи начинает моргать, как будто идет обмен пакетами.
    Т.е. одновременно ПЧ и МДВВ почему-то работать отказываются...
    Единственное, что приходит на ум, может быть ПЧ поддерживает только протокол Modbus-ASCII? В документации к ПЧ ничего подобного не указывается. Везде в тексте протокол указан как Modbus.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов, что может быть не так?

    2. Есть модуль МДВВ, на котором постоянно горит лампа "АВАРИЯ". При этом модуль новый и нигде еще не использовался. Сброс параметров на заводские в программе "Конфигуратор МДВВ" ничего не дает. Что с ним может быть? Чего делать?

  7. #7

    По умолчанию

    Возможно, ПЧ слишком долго готовит ответ и его ответ накладывается на сл. запрос. Попробуйте увеличить таймаут ожидания ответа.
    Причём здесь ASCII? Вы ведь и для МДВВВ и для ПЧ выставили одинаковые настройки, в т.ч. и тип протокола?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Возможно, ПЧ слишком долго готовит ответ и его ответ накладывается на сл. запрос. Попробуйте увеличить таймаут ожидания ответа.
    Причём здесь ASCII? Вы ведь и для МДВВВ и для ПЧ выставили одинаковые настройки, в т.ч. и тип протокола?
    В том то и дело, что при конфигурировании ИП320 и МДВВ я указал Modbus-RTU, а в настройках и описании ПЧ нигде вообще не упоминается RTU или ASCII. Какой он там используется - будем выяснять у производителя. По крайней мере, в ПЧ E2-8300 использовался Modbus-ASCII.

  9. #9

    По умолчанию

    А один ПЧ работает?

  10. #10
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение

    2. Есть модуль МДВВ, на котором постоянно горит лампа "АВАРИЯ". При этом модуль новый и нигде еще не использовался. Сброс параметров на заводские в программе "Конфигуратор МДВВ" ничего не дает. Что с ним может быть? Чего делать?
    Посмотрите состояние 3-х перемычек на МДВВ, в каких они у Вас положениях?
    А еще можете посмотреть здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%CC%C4%C2%C2