Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38

Тема: Настройка аналоговых входов с ИП320

  1. #11
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Сегодня поработал с ПЧ, удалось его запустить от ПЛК по RS-485. Видимо, понимает он только Modbus RTU, т.к. в ASCII ПЛК выдает 81-ю ошибку (таймаут).
    Но когда в цепь добавляешь МДВВ - он (МДВВ) начинает выдавать ошибку 81 и не опрашивается программой ПЛК. При этом ИП320 в этой же сети работает нормально. Уже голову сломал, что еще придумать, чтоб МДВВ заработал, не знаю....

  2. #12
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    Сегодня поработал с ПЧ, удалось его запустить от ПЛК по RS-485. Видимо, понимает он только Modbus RTU, т.к. в ASCII ПЛК выдает 81-ю ошибку (таймаут).
    Но когда в цепь добавляешь МДВВ - он (МДВВ) начинает выдавать ошибку 81 и не опрашивается программой ПЛК. При этом ИП320 в этой же сети работает нормально. Уже голову сломал, что еще придумать, чтоб МДВВ заработал, не знаю....
    Какая версия прошивки у вашего МДВВ?
    Желательно, чтобы это бла последняя версия - 1.09...

  3. #13
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Какая версия прошивки у вашего МДВВ?
    Желательно, чтобы это бла последняя версия - 1.09...
    Если правильно помню, то версия как раз 1.09. К сожалению, МДВВ сейчас нет под рукой. А если версия ниже, каким образом меняется прошивка?

  4. #14
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Прошывку можем поменять только мы.
    Правда, мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать возможным смену прошивки в любых условиях...

  5. #15
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    И всё-таки! Если вдруг окажется, прошивка 1.09, что делать дальше? Как заставить прибор работать в одной сети с ПЧ? Может имеет смысл поменять адрес МДВВ? Сейчас он 16. Почему панелька работает, а МДВВ не опрашивается вообще?

  6. #16
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    И всё-таки! Если вдруг окажется, прошивка 1.09, что делать дальше? Как заставить прибор работать в одной сети с ПЧ? Может имеет смысл поменять адрес МДВВ? Сейчас он 16. Почему панелька работает, а МДВВ не опрашивается вообще?
    Проблем по modbus RTU в последней прошивке не замечалось. Поэтому рекомендую проверить еще раз сетевые настройки. При этом необходимо помнить, что после того как Вы связались с прибором через конфигуратор, то прибор необходимо перезагрузить, т.к. он находится уже в режимt протокола ОВЕН.

  7. #17

    По умолчанию

    А адреса ПЧ и МДВВ не совпадают?

  8. #18
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А адреса ПЧ и МДВВ не совпадают?
    Нет. У МДВВ аврес 16, у ПЧ адрес 9.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    В общем версия прошивки в МДВВ 1.08.
    Еще такая особенность выявилась. Если у МДВВ и ИП320 установить скорость обмена 2400, а затем то же самое сделать в конфигураторе для модулей RS-485, то ПЛК начинает уходить в перезагрузку.

  10. #20

    По умолчанию

    Спасибо, посмотрим.
    А перегружается при подключённых модулях или всегда?
    Проектик можно?