Тема: спк+ пвч

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию спк+ пвч

    уважаемые господа нарыл на сайте бибку для пвч подскажите как ее воткнуть в содесис 3.5
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    ее не как... могу помочь .. есть опыт привинчивания напиши в личные или на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    А зачем там бибка?
    Считывайте регистр состояния, и отправляйте задание + слово управления.
    3 параметра.

  4. #4
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    ну не все так просто.. это же ОВЕН есть свои грабли

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    ну не все так просто.. это же ОВЕН есть свои грабли
    И что там за грабли такие?
    Прям интересно стало.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    ну не все так просто.. это же ОВЕН есть свои грабли
    Мужик, кончай туман напускать и цену набивать.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Добрый день! Вопрос по теме. Тоже хочу управлять тремя ПЧ с СПК. Задача регулировать давление воды по замкнутому контуру ПИ регулятором. Пробовал данную библиотеку. Не понял как управлять командным словом. С СПК необходимо запускать и останавливать ПЧ, задавать задание ПИ регулятору, считывать обратную связь, журнал аварий ПЧ и если возможно менять коэффициенты ПИ-регулятора. Если кто подскажет адреса регистров которые для этого необходимы, буду очень благодарен.

  8. #8

    По умолчанию

    адрес командного слова 49999
    адрес частоты 50009

    адреса параметров - адрес параметра по руководству * 10 и - 1
    например сигнал обратной связи - параметр 16-52. регистр параметра 1652*10-1 = 16519 в dec

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Простите за глупый вопрос - что такое командное слово, не сталкивался с ним. Считал адрес 49999 и ...?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Простите не то написал. Не считал адрес 49999, а что в нем содержится! адрес частоты 50009 - это задание регулятору?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
  2. Спк 107
    от razr1993 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 09:18
  3. Может ли ПВЧ рабтать с двигателями 42 в 200 Гц
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:40
  4. ПВЧ и двигатель с фазным ротором?
    от shemyakov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 18:32
  5. программирование овен пвч-203-7к5
    от EvgUd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 12:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •