Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: ПЛК 110 уходит в стоп

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonuk032 Посмотреть сообщение
    Если в конфигурации ПЛК ввести модуль button, можно ли будет при подключении к нему по 232 остановить его кнопкой на панели контроллера? Или придется это делать как-то по-другому?
    Если нажать кнопку перед подачей питания, то можно.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Нет. А зачем его вообще останавливать?
    Если я хочу подключится к контроллеру с ноутбука по RS 232, я должен остановить выполнение программы, иначе "ошибка связи"(или есть еще варианты?). Если кнопка на панели срабатывает при наличии в конфигурации button, то проблем не будет. Просто боюсь влезть с изменением, а потом поиметь проблемы с подключением!

  3. #13

    По умолчанию

    или есть еще варианты?
    Есть. Что нибудь сжечь Читайте РЭ. Подключать при снятом питании.....

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК100 уходит в СТОП
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:34
  2. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 08:54
  3. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 12:26
  4. стоп плк
    от Дмитрий Прибытов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 03:38
  5. Самопроизвольный старт/стоп ПЛК
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 20:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •