Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПЛК 110 уходит в стоп

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110 уходит в стоп

    Здравствуйте,
    появилась проблема: иногда перестают приходить данные с контроллера ПЛК-110-220.30 на компьютер по ethernet. Подключаюсь по сети к контроллеру в коде сис выдает сообщение PLC Stoped.
    Контроллер может сам по каким-то причинам уходить в стоп?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Лампочка работа горит?
    При нажатии на кнопку ПЛК запускается?

    В общем модуль button исправит ситуацию.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение

    В общем модуль button исправит ситуацию.
    Можно по подробнее про модуль button, что это за модуль? Кнопка какая-то?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Можно по подробнее про модуль button, что это за модуль? Кнопка какая-то?
    Смотри здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....ull=1#post6178

  5. #5

    По умолчанию

    Подобная проблема. Бессистемно уходит в СТОП. Помогло добавление button ? Или есть другое решение?

  6. #6
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Z Посмотреть сообщение
    Подобная проблема. Бессистемно уходит в СТОП. Помогло добавление button ? Или есть другое решение?
    button действительно помогает. После останова на персом ПЛК, который программировал, теперь во все проекты добавляю сразу button. За последние 3 года ни одного останова выполениния программы.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо! У меня из нескольких десятков контроллеров (плк150) это первый случай( тут ,правда плк110)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    button действительно помогает. После останова на персом ПЛК, который программировал, теперь во все проекты добавляю сразу button. За последние 3 года ни одного останова выполениния программы.
    А при подключении к контроллеру можно его остановить кнопкой на панели контроллера? Или придется как-то по-другому?

  9. #9

    По умолчанию

    Если в конфигурации ПЛК ввести модуль button, можно ли будет при подключении к нему по 232 остановить его кнопкой на панели контроллера? Или придется это делать как-то по-другому?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonuk032 Посмотреть сообщение
    Если в конфигурации ПЛК ввести модуль button, можно ли будет при подключении к нему по 232 остановить его кнопкой на панели контроллера? Или придется это делать как-то по-другому?
    Нет. А зачем его вообще останавливать?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100 уходит в СТОП
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:34
  2. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 08:54
  3. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 12:26
  4. стоп плк
    от Дмитрий Прибытов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 03:38
  5. Самопроизвольный старт/стоп ПЛК
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 20:54