    1) прошу подтвердить возможность работы плк100 в сети Rs-485 согласно рисунку.
    2) возможно ли загружать начальные значения для счетных входов по Rs-485
    3) и если да (см.вопр2), то возможно ли изменить состояние выходного сигнала контроллера при достижении счетчиком нулевого значения
    4) и если да, то будем брать!
    спасибо.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    по всем вопросам ответ положительный.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо, владислав, пошел выписывать счет...

  4. #4

    По умолчанию

    всегда рад помочь

  5. #5

    Smile

    А к чему такие сложности ведь проще соединить ПЛК1хх и Комп по Ethernet!!!
    Дешевле будет :-) и RS485 свободен для нужных вещей (МВА8 и (или) МДВВ и тд. и тп.)
    <возможно ли загружать начальные значения для счетных входов по Rs-485?> для этого проще использовать панель оператора, а не комп -> так надёжней!!!

  6. #6

    По умолчанию

    Подскажите будет ли работать следующая схема:

    ПЭВМ -- rs232 -- AC3 ------rs485------ AC3 --- rs232 --- С6000А

    C6000А - весоизмерительный прибор.

  7. #7

    По умолчанию

    Как я понимаю, расстояние велико, иначе зачем 485? Тогда скорость будет малой.
    Работать должно, но только с АС3М, С6000А вряд-ли правильно манипулирует ножкой RTS для корректной работы АС3.