Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ТРМ201 Вешает сеть Modbus при внешнем управлении

  1. #1

    Lightbulb ТРМ201 Вешает сеть Modbus при внешнем управлении

    Добрый день. Столкнулся с проблемой.В сети работают несколько ТРМок.Все вроде в порядке.НО. При переключении одной из ТРМок на внешнее управление(подаю команду из сети на r-L -1,r.out -1) происходит удачное включение входа управления.Далее виснет вся сеть Modbus.B вешает ее именно та ТРМка к которой обратился.Лечится только снятием напряжения питания. Может кто нибудь сталкивался с подобным.Есть ли лекарство?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Добрый день. Столкнулся с проблемой.В сети работают несколько ТРМок.Все вроде в порядке.НО. При переключении одной из ТРМок на внешнее управление(подаю команду из сети на r-L -1,r.out -1) происходит удачное включение входа управления.Далее виснет вся сеть Modbus.B вешает ее именно та ТРМка к которой обратился.Лечится только снятием напряжения питания. Может кто нибудь сталкивался с подобным.Есть ли лекарство?
    Может поможет RC-цепь или диод.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Добрый день. Столкнулся с проблемой.В сети работают несколько ТРМок.Все вроде в порядке.НО. При переключении одной из ТРМок на внешнее управление(подаю команду из сети на r-L -1,r.out -1) происходит удачное включение входа управления.Далее виснет вся сеть Modbus.B вешает ее именно та ТРМка к которой обратился.Лечится только снятием напряжения питания. Может кто нибудь сталкивался с подобным.Есть ли лекарство?
    По RTU работаете?

  4. #4

    По умолчанию

    Да, по RTU

  5. #5

    По умолчанию Супер Модератору А.Николаеву, лично

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Добрый день. Столкнулся с проблемой.В сети работают несколько ТРМок.Все вроде в порядке.НО. При переключении одной из ТРМок на внешнее управление(подаю команду из сети на r-L -1,r.out -1) происходит удачное включение входа управления.Далее виснет вся сеть Modbus.B вешает ее именно та ТРМка к которой обратился.Лечится только снятием напряжения питания. Может кто нибудь сталкивался с подобным.Есть ли лекарство?
    Глубокоуважаемый г-н А.Николаев, не могли бы вы объяснить всему форуму что за бардак творится с сетевым обменом в приборах фирмы "ОВЕН" ? Судя по тому, что подобные сообщения появляются на форуме регулярно эта проблема системная и глобальная.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.05.2015 в 13:43.

  6. #6

    По умолчанию

    Опрашиваю ТРМ136, 138, 200 по RTU - полет нормальный.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Да, по RTU
    Если есть возможность переходите на ASCII.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Если есть возможность переходите на ASCII.
    К сожалению нет.Часть оборудования работает только по RTU.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Опрашиваю ТРМ136, 138, 200 по RTU - полет нормальный.
    Подниму тему. Путем экспериментов, выявлено , что зависание вызывает именно ДАННЫЙ модуль.В данном сегменте сетки находится еще 6 201-х, один 202, а так же МВУ110 ,ТРМ251,ПЧВ02 Проблемный ТРМ стоит первым в цепи. Отключаю его от RS485. Опрос и запись во всю сеть без проблем. Меняю подключение проблемного модуля( вторым, четвертым). Опять спонтанное зависание не зависящее от внешних факторов( обращение к проблемному модулю, или силовой нагрузки на вых. реле). Была думка что ОПС может глючить. Физическое отключение-Вкл на утро.Результат тот же-зависон.
    Мой выводы- Конкретный модуль в ремонт. Или есть другие мнения?
    PS Завтра попробую временно заменит проблемный модуль на 202(пара резервных есть) посмотрю на результаты.
    Последний раз редактировалось Brewer; 14.05.2015 в 21:57.

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 12:01
  2. сигнал 0-10в => трм201 => 4-20ма => сеть пч
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 12:03
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 20:44
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 13:04
  5. ошибки при чтении с трм201
    от Ярослав123 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 11:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •