Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Автонастройка ПИД ТРМ151

  1. #1

    По умолчанию Автонастройка ПИД ТРМ151

    Здравствуйте. Каково примерно время автонастройки ПИД-регулятора ТРМ151 для помещения 12х90х4.5 (Ш х Д х В) обогреваемого отопителем мощьностью 300кВт? Ждал 3.5 часа никакого результата! При ручном управлении установившуюся заданную температуру получаю за 10 минут!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar ПИД.rar (43.2 Кб, Просмотров: 231)

  2. #2

    По умолчанию

    Из стационарного (установившевогося) режима задайте однократное увеличение мощности "вручную" на 10%. Подождите установки температуры для новой мощности. Пришлите график - на оси х - время, на оси Y - мощность, температура. Так я приблизительно смогу определить параметры объекта, сказать примерно к-ты пида и примерное время АНР.

  3. #3

    По умолчанию

    Точное время вам никто не скажет, т.к. все зависит от многих факторов.
    Автонастройка может проходить и довольно длительное время. При автонастройке ваше помещение должно несколько раз нагреться и остыть. Ждите до тех пор пока на индикаторе не появится DONE .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Чекулаев Посмотреть сообщение
    Автонастройка может проходить и довольно длительное время. При автонастройке ваше помещение должно несколько раз нагреться и остыть.
    Довольно длительное время это сколько? Помещение не нагревается и не охлаждается, регулятор в начале автонастройки незначительно смещает положение задвижки (незначительно изменяет мощность) и бездействует . Юстировка датчика произведена и проверена, примерно выставлены параметры ПИД-регулятора, с котоыми амплитуда колабания температуры в помещении при работе в режиме регулирования примерно 3.5 градуса. Настраивать ПИД вручную на объекте неудобно и долго (ВРЕМЯ-деньги).

  5. #5

    По умолчанию

    Выставите Yo=40, Ydop=4 и попробуйте провести автонастройку при этих параметрах.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Из стационарного (установившевогося) режима задайте однократное увеличение мощности "вручную" на 10%. Подождите установки температуры для новой мощности. Пришлите график - на оси х - время, на оси Y - мощность, температура. Так я приблизительно смогу определить параметры объекта, сказать примерно к-ты пида и примерное время АНР.
    Получившийся график прикрепил.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	График.JPG 
Просмотров:	356 
Размер:	308.2 Кб 
ID:	693  

  7. #7

    По умолчанию

    На графике нет транспортного запаздывания :-(типа открыли клапан, а там температура полезла вверх только через минуту), но можно предположить:
    1. Время интегрирования выставить по минимуму (если можно отключить)
    2. Время диферинцирования: 100-200 секунд. (если не лень тоже можно поиграться)
    3. Коэффициент пропорциональности необходимо подбирать по месту (тут математика бессильна :-)

    В общем то вот и всё что можно сказать глядя на график.
    При желании дальше можно нормально настроить регулятор менее чем за пару часов. Удачи.