В простой скаде нет ссылки на прибор
В простой скаде нет ссылки на прибор
Последний раз редактировалось Павловский Игорь; 31.03.2015 в 15:20.
Искать на форуме .Уже подключали и ОПС сервер и Скаду к ПР и не ПЛОДИТЬ ТЕМ ,что бы потом могли найти...
электронщик до мозга костей и не только
Изначально вопрос был о "простой" SCADе, в просторечии именуемой Owen Process Manager. Для этой программы OPC сервер не нужен, так как все его функции выполняет сама программа. В списке приборов, подключаемых к OPM, ПРов нет. Значит ли это, что ПР подключить к OPM нельзя?
Есть стойкое подозрение, что ПР к ОРМ не подключится никак, поскольку в ОРМ идет работа по протоколу ОВЕН, а ПР-ка работает по Модбасу