Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 87 из 87

Тема: Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2

  1. #81

    По умолчанию

    Одного силового напряжения достаточно для проверки работы симистора.

  2. #82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вообще-то у него отпирающее напряжение - 4 В, и отпирающий ток - 300 мА. Пальчиковой могло не хватать напряжения, а Кроне - тока при минусовой полярности на управляющем Э. Это так, предположение.
    Тоже возникла такая мысль. Попробовал две кроны последовательно - эффекта ноль. Отпирается только положительным импульсом при любой полярности на силовых электродах.

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksiman Посмотреть сообщение
    Подключайте их к БУСТ по схеме с положительным управлением и они будут нормально работать
    Уррря!!!!!!! Заработало!!!!!
    Спасибо всем большое за участие и помощь!

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksiman Посмотреть сообщение
    Ваши ТС261 оказались двухквадрантными (т.е. это ТС161) с положительным управлением.
    Всё таки небольшая поправка. ТС161 управляются в 1 и 2 квадранте (т.е. нужны разнополярные импульсы управления), а мои ТС261 - управляются в 1 и 4 квадранте (только положительные импульсы) хотя должны в 1, 3, 4 судя по скудной информации которую удалось найти в сети.

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Одного силового напряжения достаточно для проверки работы симистора.
    Не понял как?
    Расскажите, как открыть симистор когда на катоде(Т1) положительное напряжение, на аноде(Т2) отрицательное, а на УЭ надо подать положительный импульс относительно Т1?

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spymf Посмотреть сообщение
    Всё таки небольшая поправка. ТС161 управляются в 1 и 2 квадранте (т.е. нужны разнополярные импульсы управления), а мои ТС261 - управляются в 1 и 4 квадранте (только положительные импульсы) хотя должны в 1, 3, 4 судя по скудной информации которую удалось найти в сети.
    Да, интересные у Вас симисторы. Куда делся 3 квадрант - загадка.
    Ну ладно, работает и ладно
    Ещё-бы производитель в доках указал, что БУСТ не всяким симистором может управлять
    Последний раз редактировалось ksiman; 22.06.2016 в 21:37.

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Одного силового напряжения достаточно для проверки работы симистора.
    К сожалению, это не так

Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789

Похожие темы

  1. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 13:58
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 11:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 11:25
  4. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •