Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 93

Тема: Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksiman Посмотреть сообщение
    Кстати, неплохо-бы добавить в руководство БУСТ2, что для него подходят только трёхквадрантные симисторы. Двухквадрантные симисторы будут работать как тиристоры, а четырехквадрантные могут ложно отпираться.
    Ещё можно добавить схему подключения нагрузки "одна фаза 380В без ноля" с установкой тиристоров в обоих фазах (мы часто используем именно такую схему).
    ksiman, спасибо большое за науку!
    Получается можно шесть штук ТС161-200 подключить по схеме тиристоров и они будут работать?

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spymf Посмотреть сообщение
    Получается можно шесть штук ТС161-200 подключить по схеме тиристоров и они будут работать?
    Будут работать, но +IG и -IG подключать в соответствии с требуемой полярностью (на 3 управляющих +IG и на остальные 3 управляющих -IG)

  3. #43

    По умолчанию

    Заодно выкладываю схему первого БУСТ

    https://img-fotki.yandex.ru/get/6174...6d77b_orig.jpg

    Слабое место - оптроны 6N139, они периодически выходят из строя.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksiman Посмотреть сообщение
    Это симистор двухквадрантный (1-2) и требует разнополярных импульсов управления, поэтому не может нормально управляться БУСТом, который имеет однополярный выход.
    Вам подходят симисторы ТС261-200
    Получил ТС261-200-12.

    Скажите, пожалуйста, имеет ли значение направление включения силовых электродов симистора между фазой и нагрузкой?

    Куда подать фазу на симистор - на "шланг" или на "болт"?

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spymf Посмотреть сообщение
    Получил ТС261-200-12.

    Куда подать фазу на симистор - на "шланг" или на "болт"?
    Принципиального значения это не имеет - будет работать в обоих случаях

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksiman Посмотреть сообщение
    Принципиального значения это не имеет - будет работать в обоих случаях
    Вот блин, подключил как в паспорте на буст2 симисторы - звезда с нулём. На шланг фаза, с болта на нагрузку, с нагрузки на ноль. Тишина - симисторы не открываются. из буста слышены звуки импульсов.
    Симисторы российские 2000г.в. без следов установки.

    На этом же бусте китайские ТС161-200 работают, только при выходе на полную мощность залипают в открытом состоянии (

    Засада. Хочется плюнуть и пойти ТТ реле купить.

  7. #47
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,759

    По умолчанию

    Так Вам уже давно советовали ТТР, но Вы похоже решили все грабли истоптать?!

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так Вам уже давно советовали ТТР, но Вы похоже решили все грабли истоптать?!
    Так на буст уже потратились, назад не принимают. Ведь должно работать по идее!
    Пытаюсь понять почему не работает.

  9. #49

    По умолчанию

    пытаюсь проверить симисторы с помощью аккумулятора и лампочки.
    Подключил по такой схеме:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	TRIAC.png 
Просмотров:	415 
Размер:	4.9 Кб 
ID:	25070
    Два варианта подключения различаются включением источника питания.
    Результат:
    ТС161-200 (Китай) - открываются в обоих вариантах подключения
    ТС161-200 (Россия) - открываются только в варианте 1
    ТС261-200 (Россия) - открываются только в варианте 1

    Это правильное поведение симистора?

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spymf Посмотреть сообщение
    Это правильное поведение симистора?
    Лампочка достаточной мощности? Ток удержания должен быть не менее 0,3А
    При нажатии кнопки, лампа в любом случае должна светиться током УЭ. Если это не так - симистор включён неверно
    ТС261-200 должен нормально отпираться
    Последний раз редактировалось ksiman; 21.06.2016 в 17:37.

Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 18:37
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 11:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 11:25
  4. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
  5. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 12:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •