Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Предупреждение при компиляции в modbus

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2013
    Адрес
    Нижегородчина
    Сообщений
    155

    По умолчанию Предупреждение при компиляции в modbus

    Это что? После CODESYS 3.5 SP5 Patch5, Owen_Target_Install_3.5.4.20_v23
    Версии цепочки сом,мастер,слэйв :3.4.0.0, 3.5.4.0, 3.5.4.0 соответственно

    [WARNING] iodrvmodbus, 3.5.4.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateSlaveFBTriggers [ModbusSlaveComPort]: C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'UINT' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    Компиляция завершена -- 0 ошибок, 1 предупреждений: готово к загрузке!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2013
    Адрес
    Нижегородчина
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Сам отвечаю. Что то c "Авто запуском соединения". После шаманства с версиями модбаса и переключением туда-сюда флажка Авто запуска в старших версиях само прошло. Теперь ставлю-снимаю выше описанного нет.
    Зато но не каждый раз при Логине периодически вылетает :
    [ERROR] graffic: The method Connect must not be called on the VisuOnTargetConnectingState

    Перелогинешся пропадет.
    Версии цепочки при этом сом,мастер,слэйв :3.4.0.0, 3.5.5.0, 3.5.4.0 соответственно

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2013
    Адрес
    Нижегородчина
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Еще и при логин ->отладка старт->отладка стоп->логин отключение
    И так по кругу, периодически вылетает :
    [ERROR] graffic: Визуализация не может быть зарегистрирована в системе исполнения, причина: Возможно, открыто слишком много визуализаций одновременно.

    Помогает только перкомпиляция с очистить все, хотя изменений не вносил.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Еще и при логин ->отладка старт->отладка стоп->логин отключение
    И так по кругу, периодически вылетает :
    [ERROR] graffic: Визуализация не может быть зарегистрирована в системе исполнения, причина: Возможно, открыто слишком много визуализаций одновременно.

    Помогает только перкомпиляция с очистить все, хотя изменений не вносил.
    Эта ошибка возникает, когда при при подключении к контроллеру в CODESYS открыто несколько экранов визуализации. Закрывайте при подключении все экраны визуализации (один можно оставить) - проблема исчезнет.

  5. #5

    По умолчанию

    Можно подробнее, о том, как справились с ModBus COM Slave?

  6. #6

    По умолчанию

    Та же проблема.
    Что значит это предупреждение и как избавиться от него?
    предупреждение.png

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Это значит, что где-то в библиотеке Modbus целочисленная знаковая переменная используется для хранения беззнаковых значений.
    Избавится от этого никак нельзя, но и никаких негативных последствий это не создает.

Похожие темы

  1. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09
  2. Ошибка при компиляции
    от air16rus в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 14:34
  3. Ошибка при компиляции
    от air16rus в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:40
  4. Проблема при компиляции
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 04:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 14:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •