Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Вопрос по алгоритму

  1. #11

    По умолчанию

    По идее должна быть переменна означающая, что на текущий момент времени нельзя включать двигатели. Например: выход TON или TOF с задержкой 20 сек. При пуске очередного двигателя обнулить таймер и опять блокировать включение всех остальных двигателей (кроме включенных).
    На мой взгляд должно это должно выглядеть примерно так: создается функциональный блок у которого 10 входов и 10 выходов команда на включение двигателей дается срузу на все что надо, а функциональный блок сам включит двигатели по очереди.

  2. #12

    Smile Вот мой вариант

    Импортируй в проект и если мало входов выходов у функционального блока дорисуй сам или отпишись я тоже смогу дорисовать :-)
    Вложения Вложения

  3. #13

    По умолчанию

    Работает отлично, как надо. Можно адаптировать к моему проекту. Но пробую перевести в FBD - не получается. Это не обязательно, но зациклился не могу оторваться.
    Спасибо всем за толковые советы!
    Последний раз редактировалось MasterZ; 16.09.2008 в 09:07.