    По умолчанию

    Присылайте пару цистерн. Проверим за праздники. Проверим проводимость в зависимости от того что набодяжили. Нарисуем графики......... Ну кто кроме вас все это проверит? Пересчитает??

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    А если сделать так, у меня контроллер с входами PNP и NPN, если отказаться совсем от "блока согласования" БКК и подключить электроды напрямую по NPN схеме? Минус у меня соединён с "землёй".
    Входной ток у дискретного входа великоват для таких операций.
    А с аналоговыми ПР114 делай что хочешь - хоть графики с них рисуй. У них входной ток - мизер.
    Только входа в "диодную решётку" на всякий случай.

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Присылайте пару цистерн. Проверим за праздники. Проверим проводимость в зависимости от того что набодяжили. Нарисуем графики......... Ну кто кроме вас все это проверит? Пересчитает??
    Печень не треснет?

  3. #13

    По умолчанию

    Печень не треснет?
    Мы закаленные. Ради дела и печень на алтарь положим.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    В общем дело пошло! Подключил как описал ранее, всё заработало без задержек, проходящий ток 5мА. А такой бадягой лучше не злоупотреблять Я сам её ещё ни разу не попробовал

  5. #15

    По умолчанию

    Ток то конечно маленький но электрохимические реакции никто не отменял. Следите за поверхностью электродов, со временем может изменится проводимость да и коррозия может появится. Не даром что кондуктометрические приборы контроля уровня работают на переменном токе.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Ток то конечно маленький но электрохимические реакции никто не отменял. Следите за поверхностью электродов, со временем может изменится проводимость да и коррозия может появится. Не даром что кондуктометрические приборы контроля уровня работают на переменном токе.
    Полностью согласен, но тут система стояла и работала в течении 20 лет, все электроды родные, каких-либо следов эрозии или коррозии не видно. Питание электродов осуществлялось напряжением +12в. Проблема была в выходе из строя контроллера, аналогов отыскать не получилось, по этому поменяли всё целиком.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Интересная(для меня) тема, тоже хотел кондуктометрические датчики на аналоговый вход ПР114 "повесить", одного только не могу никак понять, что мешает на датчики "переменку" подать, затем ставь диодный мост и выпрямленное напряжение на вход ПР114 или другого устройства, если так волнуетесь о коррозии!!!

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Примерно так:
    Снимок27.PNG

  9. #19

    По умолчанию

    переменный ток уровень.GIF
    Вот так будет правильнее.

    если так волнуетесь о коррозии!!!
    На баках с чистой водой, и в других местах чтобы поставить и забыть - да.
    А на мойке СИП которую минимум 1 раз в месяц чистят - постоянкой обойдутся.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:25
  2. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 10:31
  3. вопрос по Orv?
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 16:03
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •