Тема: Вопрос по BKK

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию Вопрос по BKK

    Здравствуйте, не нашёл конкретного раздела для того, чтоб задать свой вопрос, решил тут. Дело в том, что я использую БКК1-24, всё устраивает, за исключением времени срабатывания выходов при замыкании датчиков, оно слишком большое. Существует ли возможность уменьшить данную задержку?

  2. #2

    По умолчанию

    Существует ли возможность уменьшить данную задержку?
    От ложных срабатываний как защищаться собираетесь?
    Если питание электродов постоянкой некритично - то можно поставить ПР114 например.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    У меня система налива вина в бутылки по уровню, прибор БКК стоит между датчиками и контроллером, все задержки мне удобнее реализовать в последнем. В мануале про время срабатывания и частоту опроса ничего, к сожалению, нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    У меня система налива вина в бутылки по уровню, прибор БКК стоит между датчиками и контроллером, все задержки мне удобнее реализовать в последнем. В мануале про время срабатывания и частоту опроса ничего, к сожалению, нет.
    Как часто осуществляется очистка электродов? - если чаще чем 1раз в месяц, то делайте на ПР114.
    На моей практике электроды загрязняются за 2-3 месяца, при контроле СОЖ.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Ежедневная мойка, затем сушка сжатым воздухом. Сами электроды из нержавеющей стали.

  6. #6

    По умолчанию

    Напряжение питания датчиков уровня, не более 5 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц (из РЭ)
    И похоже 1,5 до 2,5 Гц как раз и тормозят. Настроек не увидел.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Да, я тоже так подумал, что из-за этой частоты. 1,5-2,5 раз в секунду недостаточно, как оказалось.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Ежедневная мойка, затем сушка сжатым воздухом. Сами электроды из нержавеющей стали.
    Тогда ПР114 вам отлично подойдёт. Ток через электроды ~1-1,5ма сделайте.
    Меньше - помехи, больше - износ электродов.

  9. #9

    По умолчанию

    Была когда то аналогичная задачка. Попался под руку искробезопасный барьер. Входные токи мизерные а выход транзисторный ключ плюс настраивается. Как один из вариантов через "одно место"

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    А если сделать так, у меня контроллер с входами PNP и NPN, если отказаться совсем от "блока согласования" БКК и подключить электроды напрямую по NPN схеме? Минус у меня соединён с "землёй".
    Последний раз редактировалось НикНик; 28.04.2015 в 13:56.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:25
  2. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 10:31
  3. вопрос по Orv?
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 16:03
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •