Присылайте пару цистерн. Проверим за праздники. Проверим проводимость в зависимости от того что набодяжили. Нарисуем графики......... Ну кто кроме вас все это проверит? Пересчитает??
Присылайте пару цистерн. Проверим за праздники. Проверим проводимость в зависимости от того что набодяжили. Нарисуем графики......... Ну кто кроме вас все это проверит? Пересчитает??
Мы закаленные. Ради дела и печень на алтарь положим.Печень не треснет?
В общем дело пошло! Подключил как описал ранее, всё заработало без задержек, проходящий ток 5мА. А такой бадягой лучше не злоупотреблять Я сам её ещё ни разу не попробовал
Ток то конечно маленький но электрохимические реакции никто не отменял. Следите за поверхностью электродов, со временем может изменится проводимость да и коррозия может появится. Не даром что кондуктометрические приборы контроля уровня работают на переменном токе.
Полностью согласен, но тут система стояла и работала в течении 20 лет, все электроды родные, каких-либо следов эрозии или коррозии не видно. Питание электродов осуществлялось напряжением +12в. Проблема была в выходе из строя контроллера, аналогов отыскать не получилось, по этому поменяли всё целиком.
Интересная(для меня) тема, тоже хотел кондуктометрические датчики на аналоговый вход ПР114 "повесить", одного только не могу никак понять, что мешает на датчики "переменку" подать, затем ставь диодный мост и выпрямленное напряжение на вход ПР114 или другого устройства, если так волнуетесь о коррозии!!!
Примерно так:
Снимок27.PNG
переменный ток уровень.GIF
Вот так будет правильнее.
На баках с чистой водой, и в других местах чтобы поставить и забыть - да.если так волнуетесь о коррозии!!!
А на мойке СИП которую минимум 1 раз в месяц чистят - постоянкой обойдутся.