Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: СПК 107 и ТРМ 212

  1. #1

    По умолчанию СПК 107 и ТРМ 212

    Добрый день.
    У меня возникла проблема соединения по RS-485 панели СПК 107 и ТРМ212. Modbus_Slave _Com _Port выдает состояние "ошибка шины". Уже несколько дней не могу победить проблему. Все вроде перепроверено много раз. Может кто подскажет, как с этим бороться? и возможные причины? Заранее благодарен.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    к экстрасенсам обратитесь они со слов умеют решать проблемы, а здесь увидеть надо проект и настройки слейва
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Обращался, не помогли

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2lenkoff Посмотреть сообщение
    Обращался, не помогли
    Вы видимо не заинтересованы в решении проблемы, хотите её устранить по наводящим вопросам, не вопрос, начнем с самого начала: подано ли на устройства питающее напряжение
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

  6. #6

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    значит питание есть, тогда в какой порт СПК подключена витая пара до трм? Какие настройки в трм, адрес слейва настройки связи? Читается ли трм с других устройств, например каким нибудь мастером с ПК?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Подключен ТРМ212 к физическому порту СОМ1 на спк107 (в настройках прописал его как СОМ2). ТРМ настроен: адрес 1, скорость 9600, 8 бит, Modbus RTU, задержка при ответе 20мс. Через конфигуратор (преобразователь MOXA1150) ТРМ настраивается нормально.

  9. #9

    По умолчанию

    в разъеме СОМ порта на СПК107 задействованы 1 и 6 контакты (как в инструкции на СПК 1-RS485A, 6-RS485B), но на форуме вычитал, что есть какая то ошибка в инструкции, связанная с этим, а какая не пишут.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2lenkoff Посмотреть сообщение
    Подключен ТРМ212 к физическому порту СОМ1 на спк107 (в настройках прописал его как СОМ2). ТРМ настроен: адрес 1, скорость 9600, 8 бит, Modbus RTU, задержка при ответе 20мс. Через конфигуратор (преобразователь MOXA1150) ТРМ настраивается нормально.
    конфигуратор настраивает прибор по протоколоу овен, чтоб вступили всилу настройки с модбас, прибор надо выключить, поэтому и спрашиваю по модбас с ПК работает нормально
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК 107 - быстродействие?
    от alexusankov в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 16:01
  2. Спк 107
    от razr1993 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 09:18
  3. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 21:14
  4. Проблема с СПК 107
    от KSergey в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 06:38