Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Трм133 эксплуатация в летнее время

  1. #1

    По умолчанию Трм133 эксплуатация в летнее время

    На объекте в системе вентиляции установлен овен трм133, 3 датчика температуры-внешний, приточка, обратка, 2 клапана-воздух, калорифер, ну и двигатель вентилятора. Контроллер перешел в летний режим. Как я понимаю в этом режиме температурный датчик обратной воды и клапан калорифера не участвуют, можно ли перекрыть вентили калорифера? Еще вопрос, в контроллере настойки заводские, выставили в "быстром меню" температуру приточки 20 градусов, нужно ли еще что то менять? Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Да действительно, после перехода в летний режим калорифер больше не контролируется. Если хотите, можете перекрыть систему.
    В меню для работы установки в режиме "Летний" больше ничего менять не надо.