Добрый день! Имеется задача контролировать температуру в 5 точках и отображать на экране компьютера оператора. Оборудование: Модуль ввода МВА8 (Овен)+Преобразователь RS-232 - RS-485 АС3 (Овен)+ Адаптер USB-COM. Программне обеспечение: Конффигуратор МВА, драйвер СОМ-порта, MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 3.0.0.7 и MasterScada v3.6 Demo. Сконфигурирован модуль, ОРС, все проверено, т.е. параметры связи модуля, сервера и СОМ-порта одинаковы. Конфигурация модуля МВА в ОРС-сервер импортирована из MasterOPC библиотеки. Скорость обмена 9600. Но в режиме runtime при запросе модуль видимо не отвечает, Сообщение: "МВА: Включен таймаут ошибки запроса" и "МВА: ошибка выполнения команды 3 в устройстве 16 от МВА: HOLDING_REGISTERS". OPC-cервер на видит модуль МВА? Или проблема со связью? Подскажите где моя ошибка?Пробовала с "Простая SCADA Owen Process Manager", связь с теми же параметрами, опрос модуля происходит нормально.
Специалисты компании Insat ответили, что протокол обмена в модкле установлен owen, а нужен modbus RTU. Но проблема в том, что в конфигураторе нет параметра prot. Может быть нужна другая версия прошивки прибора? Или конфигуратора? Или предполагается, что прибор сам определяет какой именно протокол (как, например, модуль вывода МУ110).