Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: Вакуумметр для локального измерения давления в потоке газа модулем "Овен"

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У МВ110-224.РН разрешающая способность много хуже чем у МВ110224.1ТД.
    Вот это возможно..., но в паспорте "засекретили" эти данные

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Внутреннее сопротивление вакуумной лампы больше 1 мОм. Если вместо микроамперметра включить точный резистор 49 кОм, то дополнительная погрешность при измерении тока будет не более 5%.
    Погрешность меня мало волнует , т.к у этого прибора ВИТ-3 в этом диапазоне погрешность составляет 60%
    Вольд
    Разжуй "плиз", научи как рассчитал(получил) 49 кОм ?
    Если тех.параметры модуля тензодатчиков рекомендуют :
    (смотрите прилагаемое фото из руководство по эксплуатации )Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	49 кОм.jpg 
Просмотров:	357 
Размер:	279.3 Кб 
ID:	17997

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    Разжуй "плиз", научи как рассчитал(получил) 49 кОм ?
    А что смущает ? Ты подключи резистор 49 кОм и померь на нем цифровым тестером падение напряжения. Результат сообщи.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ты подключи резистор 49 кОм и померь на нем цифровым тестером падение напряжения. Результат сообщи.
    резисторы двух ватные 47 кОм+... последовательно составил , общим сопротивлением 49 кОм
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMAG6099.jpg 
Просмотров:	456 
Размер:	1.66 Мб 
ID:	18023
    Первый диапазон получился от 5 вольт (10 единиц составляет полная шкала) т.е имеем низкий вакуум :
    5 Вольта ----> 10 делений
    4 В -----------> 8 делений
    3 В -----------> 6 делений Смотрите пример на фото :
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный1.jpg 
Просмотров:	341 
Размер:	83.5 Кб 
ID:	18027Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	369 
Размер:	999.8 Кб 
ID:	18028
    2 В -----------> 4 делений
    1 В -----------> 2 делений
    Второй диапазон получился от 0,5 вольт (10 единиц составляет полная шкала) т.е имеем средний вакуум :
    0,5 Вольта ----> 10 делений
    0,4 В -----------> 8 делений
    0,3 В -----------> 6 делений
    0,2 В -----------> 4 делений
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный6.jpg 
Просмотров:	355 
Размер:	190.8 Кб 
ID:	18032Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный5.jpg 
Просмотров:	356 
Размер:	117.4 Кб 
ID:	18033
    0,1 В -----------> 2 делений
    Третий диапазон получился от 0,05 вольт (10 единиц составляет полная шкала) т.е имеем высокий вакуум :
    0,05 Вольта ----> 10 делений
    0,04 В -----------> 8 делений
    0,03 В -----------> 6 делений
    0,02 В -----------> 4 делений
    0,01 В -----------> 2 делений
    Вот максимум откачал на вакуум, посмотрите:

    Извините, что фото приходится на бок "ложить", иначе не загружаются !
    обратите внимание на черный переключатель диапазонов ВИТ-3
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный3.jpg 
Просмотров:	366 
Размер:	105.0 Кб 
ID:	18031Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный2.jpg 
Просмотров:	345 
Размер:	90.1 Кб 
ID:	18030
    (прошло некоторое время перевернул !)
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMAG6095.jpg 
Просмотров:	336 
Размер:	1.87 Мб 
ID:	18024
    Желательно получить и Четвёртый диапазон от 0,005 вольт (будет 10 единиц составлять полная шкала) т.е имеем как бы сверхвысокий вакуум :
    0,005 Вольта ----> 10 делений
    0,004 В -----------> 8 делений
    0,003 В -----------> 6 делений
    0,002 В -----------> 4 делений
    0,001 В -----------> 2 делений
    но увы сейчас очень много влаги, поэтому насосы не вытягивают !
    Есть фото практически всех делений !
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMAG6103.jpg 
Просмотров:	278 
Размер:	854.2 Кб 
ID:	18025   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMAG6102.jpg 
Просмотров:	311 
Размер:	1.36 Мб 
ID:	18026  
    Последний раз редактировалось Bulat; 05.05.2015 в 19:26.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что смущает ? ... Результат сообщи.
    Вольд, получился удачный эксперемент !!!
    Смущает теперь модуль МВ110.224-4ТД его границы измерений до +\- 300 мВ (по паспорту http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1430118432 ),
    как быть с 5 Вольтами(это максимальный результат) с коллектора тока лампы, которые снимаем в начальный момент при откачки на низкий вакуум ... может сопротивление другое прикинуть вместо 49кОм и от тарировать деления ?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	шкалы трех диапазонов.jpg 
Просмотров:	331 
Размер:	185.8 Кб 
ID:	18029
    стрелка двигается при откачке с право на лево, т.е от большего значения к меньшему и галетным переключателем переходим на другой диапазон верхний... !
    Последний раз редактировалось Bulat; 05.05.2015 в 19:10.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    Вольд, получился удачный эксперемент !!!
    Смущает теперь модуль МВ110.224-4ТД его границы измерений до +\- 300 мВ (по паспорту http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1430118432 ),
    как быть с 5 Вольтами(это максимальный результат) с коллектора тока лампы, которые снимаем в начальный момент при откачки на низкий вакуум ... может сопротивление другое прикинуть вместо 49кОм и от тарировать деления ?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	шкалы трех диапазонов.jpg 
Просмотров:	331 
Размер:	185.8 Кб 
ID:	18029
    стрелка двигается при откачке с право на лево, т.е от большего значения к меньшему и галетным переключателем переходим на другой диапазон верхний... !
    Напиши мне очень кратка в каких пределах у тебя меняется падение напряжения на резисторе 49 кОм, т.е. Umin и Umax. Нужны 2 цифры. Насколько я понял Umin = 1 мВ, Umax = 5 В.
    Может у тебя есть электрическая-принципиальная схема этого шкафа.
    Последний раз редактировалось Вольд; 06.05.2015 в 12:18.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Напиши мне очень кратка в каких пределах у тебя меняется падение напряжения на резисторе 49 кОм, т.е. Umin и Umax. Нужны 2 цифры. Насколько я понял Umin = 1 мВ, Umax = 5 В.
    Может у тебя есть электрическая-принципиальная схема этого шкафа.
    Всё верно Вы меня поняли : Насколько я понял Umin = 1 мВ, Umax = 5 В.
    В более глубоком вакууме мы не работаем ... а так прибор ВИТ-3 измеряет и глубже 1мВ, просто нам к ничему ! Схема, паспорт и есть все номиналы к схеме , нужны ?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СхВИТ-3(1).jpg 
Просмотров:	375 
Размер:	239.7 Кб 
ID:	18046Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СхВИТ-3(2).jpg 
Просмотров:	416 
Размер:	251.6 Кб 
ID:	18047
    Попробую за вечер склеить ... !
    Вот склеил:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СхВИТ-3_stitch.jpg 
Просмотров:	447 
Размер:	319.5 Кб 
ID:	18052
    Вот ещё нашёл схему но она , что то может и от другого прибора, короче не уверен :
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	434 
Размер:	264.1 Кб 
ID:	18051 и вот повторюсь принципиальная : Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Блок сема вакууметра.jpg 
Просмотров:	385 
Размер:	167.6 Кб 
ID:	18049
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема ВИТ-3.jpg 
Просмотров:	613 
Размер:	285.1 Кб 
ID:	18048  
    Последний раз редактировалось Bulat; 06.05.2015 в 18:00.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    при этом "Ток коллектора" меняется от 10 нА до 50 мкА.

    P.S.
    10 наноампер = 1 x 10-8 ампер
    50 микроампер = 0.00005 ампер
    нужно мне было ещё ток коллекторный самый большой проверить при 5 Вольтах , наверно ?
    http://www.gelezo.com/electricity/54...ryajeniya.html
    Вот предлагают различные делители сопротивлений поставить, для уменьшения напряжения, как Вы считаете ?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    нужно мне было ещё ток коллекторный самый большой проверить при 5 Вольтах , наверно ?
    http://www.gelezo.com/electricity/54...ryajeniya.html
    Вот предлагают различные делители сопротивлений поставить, для уменьшения напряжения, как Вы считаете ?
    Можно сделать так как показано. SA1 - галетный переключатель. Номиналы резисторов R1...R4 надо посчитать так чтобы попасть в в один диапазон измерения прибора МВ110.224-4ТД.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	S.gif 
Просмотров:	292 
Размер:	5.0 Кб 
ID:	18066  

  10. #20

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Величина сопротивлений.jpg 
Просмотров:	552 
Размер:	469.1 Кб 
ID:	18071Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Токи изм поддиапазонов.jpg 
Просмотров:	513 
Размер:	118.8 Кб 
ID:	18072
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Можно сделать так как показано. SA1 - галетный переключатель. Номиналы резисторов R1...R4 надо посчитать так чтобы попасть в в один диапазон измерения прибора МВ110.224-4ТД.
    Не совсем понял , зачем четыре резистора (я бы хотел уйти от галетного переключателя диапазонов)?!
    Думаю нужен один номинал сопротивления R1 и подобрать так чтобы попасть в один из диапазонов измерения прибора МВ110.224-4ТД (например +\-300 мВ)
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Чувств.тензодатчика.jpg 
Просмотров:	520 
Размер:	254.3 Кб 
ID:	18073

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •