  1. #1

    По умолчанию Подключение термопар к трм-200

    Здравствуйте!

    Возникла серьезная проблема при подключении термопар к трм-200. Термопары ХА измеряют температуру до 400 градусов, их клеммники находятся в холодном помещении (0-10 С), подключаются через компенсационный кабель к клеммникам на щите в другом зале (15-20 С). Общая длина кабеля 15м. После клеммника на щите короткие медные провода заходят в трм-200.

    Приборы нещадно врут в большую сторону. На выключенной установке показывали около 35 градусов, при фактической температуре 10. Большая погрешность, у пяти разных измерителей в одной зоне отличаются на +- 10 градусов. Если включить приборы, показания начинают расти, до 5-6 градусов за полчаса. На запущенной то все нормально, то температура начинает плавно расти.

    Термопары в корпусах, настройка типа датчика верная. Оборудование заземлено.

    Есть подозрение, что компенсационный провод не того типа, или плохой контакт в клеммниках. Возможно ли такое поведение в этом случае? Можно ли заменить компенсационный провод на медный?
    Последний раз редактировалось mcsafik; 24.04.2015 в 20:50.

  2. #2

    По умолчанию

    [QUOTE]Можно ли заменить компенсационный провод на медный?[/QUOTE

    можно, но работать как следует не будет.

    очень похоже, что не тот кабель у вас
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 25.04.2015 в 15:24.

  3. #3
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Крайне не желательно использовать медные провода от колодки в щите до прибора. При таком включении ни о какой точности вообще говорить не приходится, у вас же холодный спай находится вне прибора при одной температуре, а прибор измеряет температуру для компенсации у себя на колодке или в корпусе и там совсем другая температура, особенно если прибор настенный. Если у вас термокомпенсационный провод сильно толстый и в прибор трудно его ставить (скорее всего он многожильный), то сделайте сами небольшие кусочки термокомпенсационного провода из своего многожильного. Снимите изоляцию, возьмите по одной жилке нужной длинны, вставьте в их изоляционные трубки (кембрик или термоусадка) и подключайте приборы от колодки в щите до самого прибора с помощью них.

  4. #4

    По умолчанию

    Можно использовать КХС - коробку холодного спая, после нее до прибора, можно медные провода.

  5. #5

    По умолчанию

    А где ее можно достать? У овен есть только нормирующие преобразователи. В принципе, тоже вариант.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mcsafik Посмотреть сообщение
    Термопары ХА измеряют температуру до 400 градусов, их клеммники находятся в холодном помещении (0-10 С), подключаются через компенсационный кабель к клеммникам на щите в другом зале (15-20 С). Общая длина кабеля 15м. После клеммника на щите короткие медные провода заходят в трм-200. Приборы нещадно врут в большую сторону. На выключенной установке показывали около 35 градусов, при фактической температуре 10. Большая погрешность, у пяти разных измерителей в одной зоне отличаются на +- 10 градусов. Если включить приборы, показания начинают расти, до 5-6 градусов за полчаса. Есть подозрение, что компенсационный провод не того типа, или плохой контакт в клеммниках. Возможно ли такое поведение в этом случае? Можно ли заменить компенсационный провод на медный?
    Есть подозрение, что нужен компенсационный провод от термопары до ТРМ безо всяких клеммников. 15 метров - не так уж и много. ТРМ может саморазогреваться и прибавлять к показаниям разность температур концов ваших медных проводов. Или ставьте в термопару нормирующий преобразователь и используйте ток 4-20мА.
    Последний раз редактировалось rwg; 10.11.2015 в 15:00.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Выкиньте медь на линии датчика, только компенсационный кабель и если хотите без глюков - одним куском. Уже подобное пройдено.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    У меня крепление только под одно термосопротивление,но нужно управлять двумя агрегатами. Можно ли к одному датчику подключить две трм. Одно омрон,второе овен. Я подсознательно понимаю,что питание разное... но, может,есть решения...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Решений целых два. Или купить сдвоенное термосопротивление, или купить преобразователь термосопротивление-ток и подать ток на нужное число токовых входов.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Спасибо. Сдвоенный датчик - самое то. Но я про такие пока не слышал. Позырю в тырнете...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    от MrNobody в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:42
  2. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  3. ТРМ 200 и 56KWL039 подскажите
    от savir72 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 12:03
  4. трм-200
    от Полина в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 15:20
  5. ТРМ 200 И ТРМ202
    от CTABPOC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 10:23

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •