Сообщение от
mcsafik
Термопары ХА измеряют температуру до 400 градусов, их клеммники находятся в холодном помещении (0-10 С), подключаются через компенсационный кабель к клеммникам на щите в другом зале (15-20 С). Общая длина кабеля 15м. После клеммника на щите короткие медные провода заходят в трм-200. Приборы нещадно врут в большую сторону. На выключенной установке показывали около 35 градусов, при фактической температуре 10. Большая погрешность, у пяти разных измерителей в одной зоне отличаются на +- 10 градусов. Если включить приборы, показания начинают расти, до 5-6 градусов за полчаса. Есть подозрение, что компенсационный провод не того типа, или плохой контакт в клеммниках. Возможно ли такое поведение в этом случае? Можно ли заменить компенсационный провод на медный?