Тема: Предел напряжения на аналоговом входе.

  1. #1

    По умолчанию Предел напряжения на аналоговом входе.

    Какое напряжение может выдержать аналоговый вход (например ТРМ)?
    Если токовый датчик 4-20 замкнёт или оборвётся резистор то на вход пойдёт 24в. Выдержит ли вход такое или сгорит? Имеет ли значение если в этот момент настроен другой тип датчика? Нужно ли защищать входы от перегрузок?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Выдерживает до 40 вольт, 220 не выдержит однозначно, от остального можно не защищать..

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Почитайте про токовую петлю.
    Так-то это это обычный АЦП. закон ома рулит.
    рабочее о..10в

  4. #4

    По умолчанию

    Если датчик оборвется, то ТРМ покажет аварию - LLLLL. Если замкнет - проверил с использованием встроенного бп 24в трм - трм уходит в аварию. коротыша убираем - всё возвращается на свои круги.

    Не удержался и провел эксперимент до конца.

    Имеем следующее:
    -при обрыве, естественно, тока нет, трм показывает аварию, как написал выше.

    Если токовые датчики запитаны от БП, встроенного в ТРМ, то при замыкании сам аппарат уходит в аварию и с какого-то перепугу кладет весь свой сегмент сети RS485.
    Если токовые датчики запитаны от внешнего БП, то просто датчик в аварию уходит и всё.

    Пойду переключать свои датчики к внешнему БП...
    Последний раз редактировалось vnkorol; 25.04.2015 в 10:09.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Почитайте про токовую петлю.
    Так-то это это обычный АЦП. закон ома рулит.
    рабочее о..10в
    Большинство датчиков с токовой петлей питается по тем же самым проводам напряжением 24в. Или Вы о чем?

  6. #6

    По умолчанию

    А что насчёт ПЛК? Из руководства по эксплуатации ПЛК-73: "запрещена подача напряжения, превышающего 1 В, на любой из аналоговых входов, т.к. это может вывести прибор из строя."

    Но подключение токового датчика 20мА * 100Ом=2В !!! Где правда?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение

    Если токовые датчики запитаны от БП, встроенного в ТРМ, то при замыкании сам аппарат уходит в аварию и с какого-то перепугу кладет весь свой сегмент сети RS485.
    Если токовые датчики запитаны от внешнего БП, то просто датчик в аварию уходит и всё.

    Пойду переключать свои датчики к внешнему БП...
    Какая у вас модель ТРМ?

    Цитата Сообщение от Роман150190 Посмотреть сообщение
    А что насчёт ПЛК? Из руководства по эксплуатации ПЛК-73: "запрещена подача напряжения, превышающего 1 В, на любой из аналоговых входов, т.к. это может вывести прибор из строя."

    Но подключение токового датчика 20мА * 100Ом=2В !!! Где правда?
    Как обычно - в вине.
    Если в электронике силён - то просто посмотри устройство входных цепей и даташит на АЦП, который в ПЛК73 применили.
    ОВЕН перестраховщики, у них в РЭ "ток не более 2А" а в реале релюшка на 16А если не на 25 стоит.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 25.04.2015 в 21:27.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Какая у вас модель ТРМ?
    ТРМ138 щитовой новый.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    Большинство датчиков с токовой петлей питается по тем же самым проводам напряжением 24в. Или Вы о чем?
    Для этого как раз и ставится резистр, параллельно.
    Т.е. играет роль делителя.
    При етом измеряем падение напряжения на етом самом резистере...
    и 24в здесь не причем.

  10. #10

    По умолчанию

    Конечно 24 вольта ни при чём если это нормальный режим работы. Я имел в виду аварийный. Вопрос в надёжности. Ведь если при простом замыкании провода к датчику сгорает вход, то нафиг такую систему. Например что надёжнее в работе датчик давления 4-20 и ПЛК или сборка из пяти регуляторов давления с клапанами?
    Последний раз редактировалось Роман150190; 26.04.2015 в 08:00.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Потенциометр на аналоговом входе
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 13:43
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 11:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 08:46
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:50
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •