Тема: МВ-110.ВИ

  1. #1

    По умолчанию МВ-110.ВИ

    При подключении модуля ввода сигналов взаимной индуктивности к существующей сети rs-485, использующей проктокол Modbus-RTU, работа сети нарушается, программно определяется ошибка связи с существующими устройствами (используется библиотека modbus.lib). После отключения модуля от сети (физическое отключение контактов от клемм) индикатор "RS-485" несколько раз показывает активность обмена в течение ~1с с разными промежутками времени (~5-10с). Прилагаю снимок экрана настроек программы-конфигуратора.
    Вопрос к техподдержке: С чем может быть связана данная ситуация?

  2. #2

    По умолчанию

    Очень похоже на то, что у Вас конфликт адресов МОДБАС.

  3. #3

    По умолчанию

    все остальные адреса известны: 1,2,3, 11, 12, 13. Хочу еще раз обратить внимание на то что модуль продолжает проявлять активность интерфейса rs-485 при физически отключенной шине после опроса и адрес модуля меняли с 10 на 21, если что )

  4. #4

    По умолчанию

    если ответов не получу до понедельника, то я вам обещаю: подключусь интерфейсом rs-485/usb и запишу логи порта после отключения модуля от шины) есть подозрение , что увижу что-нибудь вроде "я по десять раз ответ не повторяю, не повторяю, не повторяю.." ))

  5. #5

    По умолчанию

    Сетевой обмен - это давно известная проблема приборов фирмы "ОВЕН".

  6. #6

    По умолчанию

    меня больше настораживает именно версия прошивки)))

  7. #7

    По умолчанию

    Результаты проверки:
    Для проверки использовались два различных модуля: первый МВ110-224.1ВИ2 (зав. № 42420120904036741), второй МВ110-224.1ВИ1 (оба модуля я далее по тексту МВИ). Оба с прошивкой версии 1.00 (по крайней мере такой номер отображается в программе-конфигураторе).
    Тест проводился как на реальном объекте (ЦТП: ПЛК150, 3х ПЧ Danfoss FC202, 2х МВА8, 2х МДВВ), так и в тестовых условиях через Lectus Modbus OPC сервер. Кроме этого был выполнен анализ данных в линии RS-485 при помощи программы чтения данных из последовательного порта. Однозначно наблюдается следующая картина: МВИ отвечают на запросы по протоколу Modbus-RTU как на "свои" так и на "чужие". Причем ответ на "свой" запрос выполняется практически сразу (<50мс), а на запрос к другому устройству через 100-200мс. Довольно забавно выглядит то, что при ответе на запросы к другим устройствам МВИ самым честным образом в поле функции размещает код исключения со значением "83" (hex) (то есть ответ "при попытке чтении регистра хранения не могу найти в своей памяти регистр ПЧ с адресом 49999" ?) и иногда еще добавляет после кода исключения каких-то три байта перед CRC (это вообще за гранью моего понимания протокола Modbus RTU). Из этого можно заключить что данные модули неработоспособны в принципе по причине "глюков" в прошивке. Очень жду комментарии разработчиков.
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 07.05.2015 в 22:09.

  8. #8

    По умолчанию

    Почему приборы серии МВ110-ВИ отсутствуют на сайте? Очень странно. Таким образом производитель умывает руки? Мне нужны ответы, а не просмотры! Будьте так любезны...
    Если тема размещена в несоответствующей ветке, я не обижусь, если она будет перемещена в ветку "модули ввода-вывода"
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 12.05.2015 в 19:15.

  9. #9

    По умолчанию

    Может у Вас МУ...-8И?
    Потому, как приведенного Вами модуля нет даже в прайс-листе.

  10. #10

    По умолчанию

    Модуль ВИ. На сайте его нет, так как снят с продаж, в связи с недостаточным к нему интересом.
    Однако это никак не ограничивает поддержку уже проданных устройств.
    Напишите, пожалуйста, в тех. поддержку - наши специалисты обязательно проверят и свяжутся с Вами.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-ТД Программная юстировка нуля
    от инок в разделе Мх110
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 23:17
  2. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН
    от Rudi в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 12:42
  3. МВ 110-8АС
    от Qween в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 17:12
  4. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 12:26
  5. Регистры МВ 110-8ДФ
    от Певел в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 19:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •