Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0

  1. #1

    Question Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0

    Здравствуйте!

    Имеется ряд датчиков (в том числе несколько ПД100-ДИ0,6-311-1,0), подключенных к МВА8. Есть проблемы со значениями давления, получаемыми от ПД100:

    1. В системе без давления (по сути - атмосферное давление) вижу:
      • через конфигуратор МВА8 - значение 0.0
      • в программе опроса (датчик->МВА8->ПЛК->codesys) - отрицательные значения
    2. В системе с давлением в несколько атмосфер вижу:
      • через конфигуратор МВА8 - все то же значение 0.0
      • в программе опроса (датчик->МВА8->ПЛК->codesys) - пару тысяч паскалей + некоторые датчики все так же показывают отрицательные значения


    Подскажите пожалуйста, с чем такое может быть связано - в какую сторону копать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    В конфигураторе все правильно настроено?
    Резисторы на входе аналогового сигнала стоят?

  3. #3

    По умолчанию

    Конфигурация в приложенном изображении.
    Резистор стоит 100Ом.

    PS
    Поправочка по маркировке датичка - "ПД100 ДИ0,6М 0 5.и.11".

    PPS
    Подскажите, пожалуйста, какое минимальное давление может уловить такой датчик?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	MVA8-config-PD100.png 
Просмотров:	502 
Размер:	21.7 Кб 
ID:	17889

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dizpers Посмотреть сообщение
    Конфигурация в приложенном изображении.
    Резистор стоит 100Ом.

    PS
    Поправочка по маркировке датичка - "ПД100 ДИ0,6М 0 5.и.11".

    PPS
    Подскажите, пожалуйста, какое минимальное давление может уловить такой датчик?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	MVA8-config-PD100.png 
Просмотров:	502 
Размер:	21.7 Кб 
ID:	17889
    Маркировка датчика ни о чём не "говорит"??? Класс точности 0,5! 0,5 % от ВПИ будет = 0,003 МПа!

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, теперь говорит! =) Получается, если в системе будет давление меньше 3000 Па - то буду получать 0? Или могу получить все что угодно - включая отрицательное значение?

    Основной вопрос касательно непонятных значений остается открытым.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dizpers Посмотреть сообщение
    Спасибо, теперь говорит! =) Получается, если в системе будет давление меньше 3000 Па - то буду получать 0? Или могу получить все что угодно - включая отрицательное значение?

    Основной вопрос касательно непонятных значений остается открытым.
    Можно скорректировать сдвигом характеристики в приборе к которому подключен датчик!

  7. #7

    По умолчанию

    Уже думал о таком способе, не самый лучший вариант, так как показываемые отрицательные значения все время прыгают.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dizpers Посмотреть сообщение
    Уже думал о таком способе, не самый лучший вариант, так как показываемые отрицательные значения все время прыгают.
    Характеристику можно не только сдвинуть, но и сгладить - меньше будет "прыгать", но уменьшится быстродействие!

  9. #9

    По умолчанию

    Ок, спасибо за наводку! =)

  10. #10

    По умолчанию

    А по поводу подозрения на недостоверные значения с датчиков - в какую сторону стоит посмотреть? Попытаться померить манометром аналоговым и сравнить показания?

    PS

    Правильно ли я понимаю что значения с датчиков исчисляются в МПа?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 00:00
  2. МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА
    от Flomaster в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 17:38
  3. Регулятор с дифтрансформаторным датчиком
    от Санёк в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:59
  4. ТРМ200 с полупроводниковым датчиком температуры
    от Neptune-1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 06:36

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •