Тема: Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0

  1. #11
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dizpers Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю что значения с датчиков исчисляются в МПа?
    У тебя нижняя и верхняя границы диапазона установлены 0 и 0.6 мПа, ты можешь установить нижнее значение 0 бар верхнее 6 бар, можешь установить в кгс/см и т.д.
    Все зависит от того, какие единицы тебе нужны на выходе.
    Я обычно устанавливаю кг/см

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dizpers Посмотреть сообщение
    А по поводу подозрения на недостоверные значения с датчиков - в какую сторону стоит посмотреть? Попытаться померить манометром аналоговым и сравнить показания?

    PS

    Правильно ли я понимаю что значения с датчиков исчисляются в МПа?
    В сторону образцового манометра и генератора унифицированного сигнала тока РЗУ-420 не пробывали смотреть?

  3. #13
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dizpers Посмотреть сообщение
    А по поводу подозрения на недостоверные значения с датчиков - в какую сторону стоит посмотреть? Попытаться померить манометром аналоговым и сравнить показания?

    PS

    Правильно ли я понимаю что значения с датчиков исчисляются в МПа?
    Правильно, и ещё в конфигураторе выставить диапазон измеряемого давления.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В сторону образцового манометра и генератора унифицированного сигнала тока РЗУ-420 не пробывали смотреть?
    Датчики, надеюсь, запитаны от источника стабилизированного напряжения?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    У тебя нижняя и верхняя границы диапазона установлены 0 и 0.6 мПа, ты можешь установить нижнее значение 0 бар верхнее 6 бар, можешь установить в кгс/см и т.д.
    Все зависит от того, какие единицы тебе нужны на выходе.
    То есть, если я хочу получать значения в КПа, то мне надо установить диапазон от 0 до 600, верно?

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В сторону образцового манометра и генератора унифицированного сигнала тока РЗУ-420 не пробывали смотреть?
    Спасибо за наводку, опробую.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Датчики, надеюсь, запитаны от источника стабилизированного напряжения?
    Да, запитан от ОВЕНовского БП.

  6. #16

    По умолчанию

    На днях еще уточню данные, но походу во всех точках замера давления его диапазон находится в пределах от 1 до 15 КПа. Как Сергей0308 подсказал выше, разрешение датчика 3 КПа. В таком случае давление из указанного диапазона адекватно не замерить. Подскажите какие датчики было бы адекватно применить в таких диапазонах давлений?

    И по поводу выравнивания отрицательных значений. Поправьте, где не прав. Странно, что приходится подгонять датчики (причем каждый отдельно). В моем понимании - датчик должен без избыточного давления показать 0, при появлении избыточного давления - больше 0, ну если разряженый воздух - то показать отрицательное значение, без доп подстроек на уровне МВА. Могу быть не прав - нужно мнение опытных товарищей :-)

    PS

    Немного проясню ситуацию об объекте - речь идет о лабораторный установке, имитирующей работу некоторого агрегата. И о (хотя бы) теоретических диапазонах измеряемых величин мне пока мало известно, поэтому работа идет наощупь :-)

  7. #17
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dizpers Посмотреть сообщение
    На днях еще уточню данные, но походу во всех точках замера давления его диапазон находится в пределах от 1 до 15 КПа. Как Сергей0308 подсказал выше, разрешение датчика 3 КПа. В таком случае давление из указанного диапазона адекватно не замерить. Подскажите какие датчики было бы адекватно применить в таких диапазонах давлений?

    И по поводу выравнивания отрицательных значений. Поправьте, где не прав. Странно, что приходится подгонять датчики (причем каждый отдельно). В моем понимании - датчик должен без избыточного давления показать 0, при появлении избыточного давления - больше 0, ну если разряженый воздух - то показать отрицательное значение, без доп подстроек на уровне МВА. Могу быть не прав - нужно мнение опытных товарищей :-)

    PS

    Немного проясню ситуацию об объекте - речь идет о лабораторный установке, имитирующей работу некоторого агрегата. И о (хотя бы) теоретических диапазонах измеряемых величин мне пока мало известно, поэтому работа идет наощупь :-)
    Избыточное давление - это измеренное давление минус атмосферное, а атмосферное имеет свойство меняться, и от погоды, и от высоты над уровнем моря.
    Так что регулировать "0" всё равно надо. Либо приобретайте датчик абсолютного давления.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dizpers Посмотреть сообщение
    На днях еще уточню данные, но походу во всех точках замера давления его диапазон находится в пределах от 1 до 15 КПа. Как Сергей0308 подсказал выше, разрешение датчика 3 КПа. В таком случае давление из указанного диапазона адекватно не замерить. Подскажите какие датчики было бы адекватно применить в таких диапазонах давлений?

    И по поводу выравнивания отрицательных значений. Поправьте, где не прав. Странно, что приходится подгонять датчики (причем каждый отдельно). В моем понимании - датчик должен без избыточного давления показать 0, при появлении избыточного давления - больше 0, ну если разряженый воздух - то показать отрицательное значение, без доп подстроек на уровне МВА. Могу быть не прав - нужно мнение опытных товарищей :-)

    PS

    Немного проясню ситуацию об объекте - речь идет о лабораторный установке, имитирующей работу некоторого агрегата. И о (хотя бы) теоретических диапазонах измеряемых величин мне пока мало известно, поэтому работа идет наощупь :-)
    Определитесь с диаппазоном измерения и требуемой точностью и приобретите соответствующий датчик, чего тут сложного?

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Если диаппазон измерения составляет 1 - 15 кПа, то можно выбрать ПД100-ДИ0,016-111-0,5 и ОСНОВНАЯ ПРИВЕДЕННАЯ ПОГРЕШНОСТЬ будет составлять 0,00008 МПа = 80 Па.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    С такой точностью Вы легко расчитаете координаты пентагона, шучу конечно!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 00:00
  2. МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА
    от Flomaster в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 17:38
  3. Регулятор с дифтрансформаторным датчиком
    от Санёк в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:59
  4. ТРМ200 с полупроводниковым датчиком температуры
    от Neptune-1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 06:36

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •