Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: МУ110-32Р вешает шину при коммутации катушки промежуточного реле

  1. #1

    По умолчанию МУ110-32Р вешает шину при коммутации катушки промежуточного реле

    Добрый день. Имеется СПК110 который опрашивает 3 модуля МВ110 и один МУ110-32Р. Цепочка вроде как работоспособна, НО МУ110 при срабатывании своих выходов вешает шину, т.е опрос прекращается, codesys пишет ошибку шины, хотя индикаторы обмена на модулях моргают. При физическом удалении и подключении МУ обратно работоспособность восстанавливается.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    МУ110 при срабатывании своих выходов вешает шину, т.е опрос прекращается
    А что к выходам МУ110 подключено ?

  3. #3

    По умолчанию

    На выходах реле промежуточные. Вообще 110 серия странно себя ведет. То входы на модуле ввода постоянно в "сработке", то аналоговый вход не работает.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    На выходах реле промежуточные.
    А катушки промежуточных реле RC-цепочками зашунтировал или поленился ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.04.2015 в 11:44.

  5. #5

    По умолчанию

    На выходе МУ110-32Р сухой контакт. Навряд ли повлияет на 485. Если только шину протянуть через все релюшки. Скорее после релюшек силовое оборудование и там шина 485 проходит неудачно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    На выходе МУ110-32Р сухой контакт. Навряд ли повлияет на 485.
    А сухой контакт вхолостую по твоему щелкает ? Этот самый контакт коммутирует электромагнит переменного тока. Если электромагнит не зашунтирован RC-цепочкой, то при размыкании контакта возникнет дуга, которая создаст электромагнитные помехи.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.04.2015 в 17:15.

  7. #7

    По умолчанию

    Про сухой контакт погорячился.
    Но "после релюшек силовое оборудование и там шина 485 проходит неудачно" имеет право на жизнь

  8. #8

    По умолчанию

    Andrew_Stranger, сделай как показано и будет тебе счастье.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif 1.gif (2.5 Кб, Просмотров: 188)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Но "после релюшек силовое оборудование и там шина 485 проходит неудачно" имеет право на жизнь
    На это тоже внимание надо обратить.

  10. #10

    По умолчанию

    Неужели от слабенькой релюшки такие проблемы??? Силового оборудования нет, шкаф пока в лабораторных условиях.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 12:01
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 20:39
  3. Катушки в CoDeSys v2.3
    от Flicker в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 06:56
  4. Коммутация релейным выходом катушки на 380В
    от Why? в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 11:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •