Цитата Сообщение от Алекс46 Посмотреть сообщение
ПД100-ДИ0,06-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
ТРМ1-Д.У.Р я новичок, и поэтому проблема в подборе оборудования и программировании.
Исходя из своего горького опыта я бы тоже не советовал ПД100, в момент выключения глубинного насоса происходило резкое изменение давления, стрелка ЭКМ, который стоял параллельно, колебалась пару раз почти от максимума до минимума(так "хитро" импульсную трубку врезали) и где-то раз в неделю ПД100 зависал, при выходном токе менее 4 мА! Конечно можно сгладить демфером или лучше, как уже писали отдельной трубкой соединить со створом башни! Овен писал, что проблему исправили, но испытывать это на собственной шкуре второй раз я уже не хочу! Справедливости ради в других местах, где не было резких перепадов датчики работали исправно!