Показано с 1 по 6 из 6

Тема: 2ТРМ1-Д.У.РУ - корректировка задания

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию 2ТРМ1-Д.У.РУ - корректировка задания

    Доброго. есть данный прибор, датчик один, на Р - контактор, на У - ттр 0-10в, управление нагревателями в помещении. что б упростить регулировку температуры (несколько раз ПРОГ, стрелками задать значение для каждого ВУ) есть желание поставить переменный резюк, скажем крайнее левое 20градусов, крайнее левое 35.
    варианта два. первый: поставить его последовательно датчику, подобрав номинал из графика зависимости показаний датчика от температуры, минус решения - прибор будет показывать сумму значений датчика и резюка, да и непрофессионально это как то.
    вариант 2: подключить резюк как задатчик сигнала 0-10в на вход 2, и логику работы обоих ВУ привязать как дельтаДатчиков. но вот по забиваемым параметрам при данном варианте что т я сообразить не могу... буду благодарен за советы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    Доброго. есть данный прибор, датчик один, на Р - контактор, на У - ттр 0-10в, управление нагревателями в помещении. что б упростить регулировку температуры (несколько раз ПРОГ, стрелками задать значение для каждого ВУ) есть желание поставить переменный резюк, скажем крайнее левое 20градусов, крайнее левое 35.
    варианта два. первый: поставить его последовательно датчику, подобрав номинал из графика зависимости показаний датчика от температуры, минус решения - прибор будет показывать сумму значений датчика и резюка, да и непрофессионально это как то.
    вариант 2: подключить резюк как задатчик сигнала 0-10в на вход 2, и логику работы обоих ВУ привязать как дельтаДатчиков. но вот по забиваемым параметрам при данном варианте что т я сообразить не могу... буду благодарен за советы.
    Проще всего, на 1 канал подобрать переменный резистор + постоянный резистор, чтобы они в сумме равнялись сопротивлению датчика при температуре 20 - 35 градусов. К второму входу датчик температуры и на ЛУ2 выбрать вход "дельта Т", а уставку задать = 0 и выбрать режим "нагреватель".

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Проще всего, на 1 канал подобрать переменный резистор + постоянный резистор, чтобы они в сумме равнялись сопротивлению датчика при температуре 20 - 35 градусов. К второму входу датчик температуры и на ЛУ2 выбрать вход "дельта Т", а уставку задать = 0 и выбрать режим "нагреватель".
    Если получится инверсный сигнал управления, то датчик температуры и резисторы поменять местами.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Если получится инверсный сигнал управления, то датчик температуры и резисторы поменять местами.
    или крайние ноги резюка?...

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    или крайние ноги резюка?...
    Нет, нужно тогда датчик на первый вход, а резисторы на второй.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    усе, это понял, глупость сморозил я с ногами(

Похожие темы

  1. Защита выходов ПЛК. Корректировка РЭ на ПЛК160
    от Дмитрий S в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 11:27
  2. ТРМ1 частая смена задания
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 14:01
  3. Корректировка прошивки БУСТА
    от pavvell в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 08:58
  4. корректировка сигнала или тарирование