    А как установить нижний и верхний уровень по давлению в ТРМ1? Датчик ПД100-ДИ0,6-311-1,0.

  2. #42
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс46 Посмотреть сообщение
    А как установить нижний и верхний уровень по давлению в ТРМ1? Датчик ПД100-ДИ0,6-311-1,0.
    Смотрите здесь. http://www.owen.ru/uploads/trm1.pdf

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    22.04.2015
    Адрес
    Курская область
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Да это смотрел понятно что надо выбрать логику и датчик 10?

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    22.04.2015
    Адрес
    Курская область
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    а как установит уровень по давлению?

  5. #45
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс46 Посмотреть сообщение
    Да это смотрел понятно что надо выбрать логику и датчик 10?
    А это видели? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1.JPG 
Просмотров:	382 
Размер:	26.3 Кб 
ID:	18004

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    22.04.2015
    Адрес
    Курская область
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Да всю инструкцию прочитал .

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    22.04.2015
    Адрес
    Курская область
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    И номер логики какой?

  8. #48
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс46 Посмотреть сообщение
    Да всю инструкцию прочитал .
    Тогда действуйте. 1)Нажимайте кнопку ПРГ (кратковременно), засветится индикатор Т, 2) Кнопками "вверх" или "вниз" выставляете необходимую уставку. Далее снова пункт 1), засветится индикатор "дельта", повторяем пункт 2), и последний раз пункт 1)

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    какие гидроудары в трубе (про башню Рожковского) если у них водоразбор условно говоря снизу и заполняющая труба (то бишь скважинная с насосом) внутри самой башни выведена под самый козырек - заполнение сверху. ну и тему развели. кинте поплавковый на заполнение по уровню (не будет волны соответсвенно и треммера при включении, вместе с шугой зимой внутри башни будет плавать)
    на баки аккумуляторы гвс, деаэраторы и проч. подойдут сау+ кондуктометрические- ложное срабатывание от испарины настраивается элементарно-порогом чувствительности

  10. #50
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс46 Посмотреть сообщение
    И номер логики какой?
    Это вам видней, я же не знаю, что вы хотите регулировать и как.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Подбор оборудования для водоснабжения
    от ala-a-din в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 21:13
  2. Выбор системы SCADA для МЭК 61850
    от Sergeus в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 10:33
  3. водонапорная башня
    от Анатолий в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 11:31
  4. помогите. 2 скважины и водонапорная башня.
    от UFAKIP в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 16:54
  5. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •