Так вода из скважины ?
Мы поставили датчики избыточного давления и проблема исчезла, так как ёмкость находиться под атмосферным давлением, это до нас "мудрецы" применили датчик гидростатического давления!
Кондуктометрические не подходят - надо отображать уровень воды!
А зачем для включения скважины нужен аналоговый сигнал, включай-выключай по мин-мах.
САУ-М7Е и пускатель
Башни конечно "гемор", уходим на системы: скважина - баки запаса воды - насос поддержания давления в системе. Насос на частотник . Башню отключаем вообще.