Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 50

Тема: Выбор оборудования для водоснабжения села водонапорная башня системы Рожновского

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс46 Посмотреть сообщение
    ПД100-ДИ0,06-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    ТРМ1-Д.У.Р я новичок, и поэтому проблема в подборе оборудования и программировании.
    Исходя из своего горького опыта я бы тоже не советовал ПД100, в момент выключения глубинного насоса происходило резкое изменение давления, стрелка ЭКМ, который стоял параллельно, колебалась пару раз почти от максимума до минимума(так "хитро" импульсную трубку врезали) и где-то раз в неделю ПД100 зависал, при выходном токе менее 4 мА! Конечно можно сгладить демфером или лучше, как уже писали отдельной трубкой соединить со створом башни! Овен писал, что проблему исправили, но испытывать это на собственной шкуре второй раз я уже не хочу! Справедливости ради в других местах, где не было резких перепадов датчики работали исправно!

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    22.04.2015
    Адрес
    Курская область
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Но одна скважина от башни 125м ? Здесь как быть.

  3. #13

    По умолчанию

    Как вариант http://jumas.ru/information/kniga-manometry/8.1.php под землю, а лучше в колодец. В качестве разделительной жидкости нетоксичный антифриз (спирт например ), датчик наверху, далее проводами. Или кессон соорудить.
    Да никто не запрещает и 125 м. самой тонкой ПНД-шки закопать.
    Последний раз редактировалось Монтёр; 24.04.2015 в 00:16.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Исходя из своего горького опыта я бы тоже не советовал ПД100, в момент выключения глубинного насоса происходило резкое изменение давления, стрелка ЭКМ, который стоял параллельно, колебалась пару раз почти от максимума до минимума
    Ну я не только из-за этого не стал бы ставить ПД100, а из-за качества сенсора в нём. Мы тут давиче с ними пролетели больше чем на 50тр., года не отстояли, сенсоры плывут и всё тут.

  5. #15

    По умолчанию

    В свое время стояла такая задача, сделали следующим образом: датчик гидростатического давления ПД-100 ДГ ставится (погружается)в башне, в верхней емкости, ТРМ можно устанавливать на расстоянии до 150 метров от башни. Датчик измеряет столб жидкости (уровень) в башне, на ТРМе настраиваешь мин.\мах., и по уставкам включаешь насос.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    В свое время стояла такая задача, сделали следующим образом: датчик гидростатического давления ПД-100 ДГ ставится (погружается)в башне, в верхней емкости, ТРМ можно устанавливать на расстоянии до 150 метров от башни. Датчик измеряет столб жидкости (уровень) в башне, на ТРМе настраиваешь мин.\мах., и по уставкам включаешь насос.
    Не могу поверить, если работает до сих пор, у нас быстро "дохнут" ПД-100 ДГ, и специальные клеммные коробки ставили(КК-01) и с бубном ходили - ничего не помогает!!!

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Одно радует - умели ведь раньше делать!

  8. #18

    По умолчанию

    может замерзает датчик?

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    может замерзает датчик?
    Очень сомневаюсь, температура воды около 60 градусов по Цельсию!

  10. #20

    По умолчанию

    Можно уйти на кондуктометрические датчики типа (САУ)

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования для водоснабжения
    от ala-a-din в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 21:13
  2. Выбор системы SCADA для МЭК 61850
    от Sergeus в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 10:33
  3. водонапорная башня
    от Анатолий в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 11:31
  4. помогите. 2 скважины и водонапорная башня.
    от UFAKIP в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 16:54
  5. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •