Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Дезинфекция помещения

  1. #1
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    Регистрация
    23.01.2014
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    17

    Question Дезинфекция помещения

    Доброе вам уважаемые. Помогите решить задачу дезинфекции помещения.
    Сама задача сводится к следующему:
    Основной цикл - 2 раза в сутки включаются на 1 час ультрафиолетовые лампы в помещении.
    При открытии двери и нахождении человека в помещении УФ лампы отключены.
    При покидании помещения человека, УФ лампы включаются на 15 мин.

    Трудности: Определить находится ли человек в помещении не представляется возможным. Есть только концевик на двери.
    Предлагается такой алгоритм: Если сработал концевик запускается таймер на 15 мин. Далее за минуту срабатывания таймера включается зуммер сообщающий о том что через 1 минуту будут включены лампы и человек либо должен покинуть помещение (если он находится внутри), либо "передернуть" концевик.

    Можно ли этот алгоритм реализовать на УТ24 (есть в наличии)?

  2. #2

    По умолчанию

    Без датчиков движения и Т.П. не обойтись. Глаза пожжете.

  3. #3
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    Регистрация
    23.01.2014
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Так вроде написал алгоритм (выше) без датчиков. Вопрос можно ли его организовать на УТ24?
    датчик движения будет срабатывать постоянно, т.к. в помещении будет установка парогенератора. Парогенератор не простой. Работает при +2 градусов.

  4. #4

    По умолчанию

    Гораздо проще сделать на ПР110. По деньгам стоит ровно как УТ, а возможности гораздо шире. И одного УТ не хватит. 2 раза в сутки на 1 час это один таймер, 15 минут второй, через 1 минуту третий. В УТ их только 2.

    Чтобы не сжечь глаза лучше сигнальное табло над входом повесить и сделать зуммер при открытии двери, если лампы включены. Для всего этого достаточно ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч + силовое реле или пускатель на лампы. Штук 5 входов и мин 1 выход останутся свободными под дальнейшее совершенствование....

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ставьте 2 барьерных датчика.
    при ввходе будет считать в +
    при выходе в -
    и датчик движения для контроля.
    ДД примерно 300р стоит.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Однозначно ПР110 (с проектом помогут) ,немного под копить и купить датчик присутствия с лампой (сигнальная) http://www.msk-led.ru/zhkh/ritm-zhkh-ssop-41-04d.html около 3000руб
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    Регистрация
    23.01.2014
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Монтёр Посмотреть сообщение
    Гораздо проще сделать на ПР110. По деньгам стоит ровно как УТ, а возможности гораздо шире. И одного УТ не хватит. 2 раза в сутки на 1 час это один таймер, 15 минут второй, через 1 минуту третий. В УТ их только 2.

    Чтобы не сжечь глаза лучше сигнальное табло над входом повесить и сделать зуммер при открытии двери, если лампы включены. Для всего этого достаточно ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч + силовое реле или пускатель на лампы. Штук 5 входов и мин 1 выход останутся свободными под дальнейшее совершенствование....
    УТ24 просто есть в наличии, но и сам понимал, что его элементарно не хватает. Спасибо за наводку будем делать на ПР110.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    барьерные датчики - возможны сбои алгоритма при хаотичном перемещения объекта\объектов (в данном применении).
    движения - низкая точность, зависимость от освещения.
    единственный вариант - на мой взгляд - датчик присутствия.

  9. #9

    По умолчанию

    Поищите емкостные датчики. Которые охранные по площади. Адаптируемые.

  10. #10

    По умолчанию

    Наверное лучше что-нибудь из этого http://www.tinko.ru/c-11.html и выдержку времени на повторное включение.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя