Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Подбор оборудования для насосной станции

  1. #1

    По умолчанию Подбор оборудования для насосной станции

    Добрый день!
    Подскажите, какое оборудование подобрать. Имеем два насоса для поддержания заданного давления в системе, насосы работают параллельно и взаимно резервируют друг друга. для управления насосами ставим на каждый насос частотник. Для управления частотниками и задания уставки необходимого давления, думаем поставить 2ТРМ1 с датчиком давления ПД100-ДИ1,6-111-1,0. Возможно ли, на 2ТРМ1 регулировать оба частотника, используя один датчик давления?

  2. #2

    По умолчанию

    возьмите вместо трм1 пр114, с прогой помощников море, выйдет не сильно дороже, а по функционалу в разы круче...

    Возможно ли, на 2ТРМ1 регулировать оба частотника, используя один датчик давления?
    если хорошо подумать то можно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ПЧ прекрасно работают и без ТРМ
    Для работы от одного датчика достаточно подать сигнал
    от датчика на аналоговый вход одного ПЧ, и с аналогового выхода этого ПЧ
    передать сигнал на второй.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ПЧ прекрасно работают и без ТРМ
    Для работы от одного датчика достаточно подать сигнал
    от датчика на аналоговый вход одного ПЧ, и с аналогового выхода этого ПЧ
    передать сигнал на второй.
    Полностью согласен, что ПЧ будет отлично работать и без ТРМ, но для последующего эксплуатировани, будет довольно сложно, т.к. отсутствует достаточно квалифицированный персонал - абсолютно не уверен, что смогут изменить уставки давления в ПЧ). Для этого и планируется поставить ТРМ - на нем изменить уставку проще.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Выведите источник задания уставки на переменный резистор.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    возьмите вместо трм1 пр114, с прогой помощников море, выйдет не сильно дороже, а по функционалу в разы круче...



    если хорошо подумать то можно.
    Бюджет крайне урезан, с трудом получилось убедить заказчика в необходимости ТРМ. Поэтому, необходимо исходить из того, что имеем...

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Датчики необходимо ставить для каждого частотника свой. Иначе у Вас не будет резервирования системы. А на частотнике сделайте индикацию по шкале давления. Тогда уставка будет не абстрактная частота, а конкретно необходимое давление. Это удобнее для не очень квалифицированного персонала. И никакие ТРМ не нужны, лишний узел, подверженный сбою. У нас сделано так на подаче воды в магистраль.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    А на частотнике сделайте индикацию по шкале давления.
    Подскажите на какой странице РЭ про это написано? Всё, нашёл.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 17.04.2015 в 16:45.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    ..... Датчики необходимо ставить для каждого частотника свой. Иначе у Вас не будет резервирования системы......
    нет датчик в системе должен быть 1.
    А для резервирования положите рядом второй.
    Ну или будете менять каждые 3 года не1, а 2 датчика.Возможно не одновременно,
    но с достаточно малым интервалом.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    недавно (не без помощи техподдержки) "долопатили" экспериментальную установку: пчв101+датчик4..20+насос Willo TOP-S
    работает.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 14:00
  2. Подбор оборудования для насосной
    от Diego_22 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 23:21
  3. Подбор оборудования для бустерной станции.
    от Edgars в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 08:24
  4. Продаю проект насосной станции
    от murdemon в разделе Наши проекты
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 19:15
  5. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •