    Добрый день
    ТРМ 151-01, работал по программе с двумя шагами. После добавления третьего шага (программировал с кнопок на панели прибора),
    при переходе программы на третий шаг выпрыгивает авария - 80. все шаги с переходом по времени.
    Если в третьем шаге поставить конец программы, выскакивает некритическая авария - 176. На ЦИ2 надпись КОНЕЦ.
    Подскажите в чем проблема.
    В первом канале вход выключен, перемычка установлена, на втором канале термопара ТХА. Фактически работает только один канал второй который.
    Прибор инициализировал записывал, стандартную программу, на первом канале выключал регулятор, на результат не влияет.

  2. #2

    По умолчанию

    Опишите, чем управляет ТРМ? Какие у него типы выходов?

  3. #3

    По умолчанию

    выхода аналоговые, напряжение, управляет тиристорным регулятором , нагрузка тены.

  4. #4

    По умолчанию

    Попробуйте отключить нагрузку и протестировать работу прибора без нее, вероятно все дело в помехе на линию связи. ТРМ151 их ловит и отображает ошибки измерения.

  5. #5

    По умолчанию

    Нагрузку отключал, без изменений.
    Если бы помеха то авария выскакивала в разное время, а не при переходе программы на третий шаг.
    И если во время работы остановить программу, а после запустить то вылетает ошибка - 80(если во втором шагу что угодно кроме "конец"), ошибка - 176(если во втором шаге конец программы).
    два шага отрабатывает без ошибок в течении 8 часов.

  6. #6

    По умолчанию

    возможно на третьем шаге у вас нагрузка через тиристорный регулятор переходит некий предел на который реагирует ТРМ.

    Опишите как у вас настроена модификация прибора ТМР151: сколько каналов включено, используете ли инспекторы и проч.....но еще лучше скиньте алгоритм на m.garist@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Нагрузку отключал от сети, физически. тиристорный регулятор обесточен.
    В первом посте написано. Модификация стандартная ТРМ-151-01 с сайта. Записана в прибор после инициализации.

  8. #8

    По умолчанию

    На сайте для двух каналов. Попробуйте одноканальную версию:
    Вложения Вложения

  9. #9

    По умолчанию

    одноканальную попробую через неделю, когда печка разгрузится, за три дня простоя работы накопилось.
    Мне интересна причина, кривые руки это само собой. КАК так получилось, Почему не помогает инициализация?

  10. #10

    По умолчанию

    Инициализация по вашему как должна помочь? Эта команда (назовем ее так) разрывает программные связи между всеми элементами системы: вход - вычислитель - регулятор - преобразователь сигналов - блок управления ИМ - выход. Эта процедура нужна, как первый шаг, при создании пользовательской модификации с нуля.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 151-1 авария 80
    от Сергей N в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 10:08
  2. трм 151-06 переход в режим авария
    от Al1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 10:54
  3. ТРМ 151-03+ТРМ 151-06 Help
    от Borzini в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 09:44
  4. авария ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:58
  5. ТРМ 151
    от Анатолий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 10:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •