Тема: Защита выходов ПЛК. Корректировка РЭ на ПЛК160

  1. #1

    По умолчанию Защита выходов ПЛК. Корректировка РЭ на ПЛК160

    Добрый день!
    Уважаемые представители компании "ОВЕН" и участники форума!
    С вашей помощью хотелось бы разобраться с проблемой защиты релейных выходов ПЛК. В РЭ на ПЛК160 (http://www.owen.ru/uploads/re_plc160_1642.pdf) написано:

    "6.2.3.2 Релейные и транзисторные выходы не имеют внутренней защиты от перегрузки. По
    этой причине следует использовать элементы защиты, показанные на рисунках В.6…В7
    (Приложение В).
    6.2.3.3 Для индуктивных нагрузок, например, при использовании контакторов или
    магнитных клапанов, управляемых постоянным напряжением, необходимо всегда использовать
    безнерционные диоды. Эти диоды часто устанавливаются в управляемые устройства заранее.
    Если же они не установлены, то необходимо обеспечить их монтаж.
    6.2.3.4 Если индуктивные нагрузки включаются релейными выходами с переменным
    напряжением, следует предусмотреть RC-цепочку, снижающую пиковое напряжение при
    включении нагрузки и, благодаря этому, защищающую контакты реле от повреждений при
    искровом разряде."

    Однако на рисунках В6 и В7 изображено соответственно "Подключение аналоговых выходов типа «У» и «А»" и "Подключение аналоговых выходов типа «И»". То есть ссылка на рисунки не верна.
    Элементы защиты в РЭ я нашел на рисунках:
    В.4 – "Выходные элементы типа Р контроллера с внешними цепями защиты при активной нагрузке".
    В.5 – "Подключение цепей защиты при реактивной нагрузке".
    Но при этом то, что изображено на рисунках не совсем соответствует тому, о чем говорится в п. 6.2.3.3-6.2.3.4 РЭ.

    Исходя из этого, хотелось бы полностью разобраться и получить ответы на следующие вопросы:

    1. На рисунке В4 изображены плавкие предохранители, включенные последовательно активной нагрузке. Предохранители с какими характеристиками необходимо использовать для реле на 3 А?
    Возможно ли использование автоматических выключателей для защиты?Если да, то с какими характеристиками?

    2. "п. 6.2.3.3 Для индуктивных нагрузок, управляемых постоянным напряжением, необходимо всегда использовать
    безнерционные диоды". Как использовать?Схема?Характеристики диодов?

    3. "п. 6.2.3.4 Если индуктивные нагрузки включаются релейными выходами с переменным напряжением, следует предусмотреть RC-цепочку, снижающую пиковое напряжение при включении нагрузки и, благодаря этому, защищающую контакты реле от повреждений при искровом разряде."
    При этом на рисунке В.5 – "Подключение цепей защиты при реактивной нагрузке" изображен диод, подключенный параллельно катушке индуктивности, и плавкий предохранитель, подключенный последовательно. Где RC-цепочка? Если она нужна, то как подключается к индуктивной нагрузке? Изображенная схема на рисунке В.5 имеет право на жизнь? Если да, то какие должны быть характеристики у диода?

    Заранее прошу меня извинить за вопросы, которые для многих специалистов здесь могут показаться детскими. Я не специалист, просто хочу разобраться. Думаю, производитель также заинтересован в том, чтобы пояснить правила применения ПЛК и откорректировать эксплуатационную документацию.

  2. #2

    По умолчанию

    При использовании постоянного тока 24в - (DC13)
    включайте диоды. любые выпрямительные на ток 1 а напряжение 100 в.
    Во вложении - исследование этой проблемы с реле.
    Где RC-цепочка? Если она нужна, то как подключается к индуктивной нагрузке?
    Параллельно нагрузке.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	защитная цепь номограмма.jpg 
Просмотров:	757 
Размер:	43.0 Кб 
ID:	17750
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf karpov.pdf (1.87 Мб, Просмотров: 332)
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 16.04.2015 в 14:38.

  3. #3

    По умолчанию

    Нашел еще одну интересную статью про защиту выходов реле. Из нее следует, что при коммутаций индуктивных нагрузок, шунтированных диодами, износоустойчивость контактов при токах, меньших пределов дугообразования, равна износоустойчивости при коммутации активных нагрузок. Осталось уточнить у представителей ОВЕНа тип и характеристики используемых реле в ПЛК и модулях расширения. На сайте не нашел.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. ПЛК160 - питание выходов
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 09:09
  2. ПЛК-73 - РЭ.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 14:52
  3. Защита релейных выходов ПЛК
    от malabiker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 09:12
  4. Защита выходов
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 21:06
  5. Досадные ошибки РЭ на МПР51!!!
    от По самые по... в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •