    Здравствуйте.
    Совсем недавно попался мне в руки ПЛК73 с двумя токовыми выходами 4-20мА. И, как раз кстати, появилась задача управлять двумя различными ЧП, установленными на станции повышения давления холодной воды в жилом доме. ПЛК для меня - вещь практически незнакомая, был опыт работы с ПР114 и Лого, так же небольшие проекты на Ардуино. Программирование - небольшое хобби, на ПК это в основном Visual Basic.
    На данный момент подготовлен черновик блока переключения насосов (до четырех) с расстановкой приоритета включения в зависимости от наработки по времени. Выходы блока - REAL в диапазоне 0-1 для передачи задания частотному преобразователю.
    Уважаемые спецы, если не сложно - посмотрите код на предмет ошибок, оптимизации, логичности ну и прочего. Что я делаю не так и что стоит исправить?
    Изначально планировал использовать один ПИД регулятор, т.к. независимые ПИД с одинаковыми настройками в конце концов должны прийти к одному заданию, или нет? Сейчас всё-таки сделаны различные ПИД на каждый выход, чтобы первоначальное задание для ЧП не было максимальным, и набор давления происходил плавнее. Так же была идея использовать ПИД "растянутый" на все ЧП, т.е. первый доходит до 100%, затем включается второй и работает как переменный, дойдя до 100% включается третий и тд, в обратную сторону тот же процесс, но поразмыслив, пришел к выводу, что при работе всех ЧП на одной частоте появятся плюсы, а именно: выше влияние на процесс, отсутствует вероятность "запирания", снижение уровня шума и вибрации, теоретически - меньший износ.
    Есть какие-нибудь идеи на счет того, что следует учесть в проекте, возможно, что-то стоит наоборот убрать?
    Обсудим?
    Спасибо.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Добрый день.
    Может быть, для Вас будет легче использовать ПЛК как транслятор входного токового сигнала от датчика давления на ЧП( марка? фирма,?, мощность? хар-ки насосная, вентиляторная? ).
    А ПИДы включить в Частотных приводах.
    ПЛК же по 485- му порту может опрашивать привода о их (ЧП) рабочих характеристиках- (ток, частоту, мощность), передавать на сервер.
    Опять же, если два разных насоса одновременно будут работать на одну трубу, может происходить раскачка давления.
    На выбросах у насосов необходимо ставить автоматич. запорные клапана.


    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Напишите в личку, я Вам готовый человеческий проект покажу.

  4. #4

    По умолчанию

    Сергей Мих, задумка в том, чтобы сделать универсальное устройство, поэтому связь с ЧП по 485 отпадает - разные протоколы на разных ЧП. К тому же, есть необходимость использовать ЧП без ПИД. А что, на ваш взгляд, ПИД в ПЛК будет работать хуже?
    Насосы одного типоразмера, просто управляются разными частотными преобразователями. Обратные клапана на насосах будут стоять в любом случае.
    Последний раз редактировалось to0freak; 23.04.2015 в 21:33.

Похожие темы

  1. СПК. Первый старт
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2хх
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 07:51
  2. Первый вопрос...
    от saint_kz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 13:03
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 08:26
  4. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:16
  5. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •