Тема: Kepware OPC Server

  1. #1

    По умолчанию Kepware OPC Server

    Добрый день. Вопрос по серверу Kepware. Не знаю...может кто сталкивался с такой проблемой, но пока в разработке системы тупик. Пытаюсь интегрировать в систему диспетчеризации вентиляционное оборудование VTS по протоколу Modbus RTU. Для запуска установки там используется адрес 35017. Так вот как в этом сервер сделать запись по данному адресу, т.к. при выставлении это адреса программа автоматически переводит функцию выбора чтение-запись в "Read only". Но например Lectus запись по данному адресу реализует. Вот его сообщение для устройства с сетевым номером 5: 05 06 13 98 00 00 0D 25. Оборудование делает правильный ответ и запись происходит. Подскажет может кто, как такое сделать в Kepware, т.к. на объекте необходимо использовать именно его?

  2. #2

    По умолчанию

    Разобрался. Тех.поддержка данного ПО вот что ответила "As indicated, the 1xxxxx and 3xxxxx addressing range are Read-Only per the specification. That is why you cannot write to those addresses through the driver." Вообщем слишком стандартный у них драйвер, запись по адресу 3ххххх невозможна.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий V Посмотреть сообщение
    Разобрался. Тех.поддержка данного ПО вот что ответила "As indicated, the 1xxxxx and 3xxxxx addressing range are Read-Only per the specification. That is why you cannot write to those addresses through the driver." Вообщем слишком стандартный у них драйвер, запись по адресу 3ххххх невозможна.
    может не там ищите проблему, Вам бы разобратся как вент.установку запускать внешним управлением,а не использовать регистры о состоянии
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Я же написал, что Lectus'ом задачу решить смог. Вент. установка запускается-останавливается, всё работает как надо. Данное сообщение на запуск "05 06 13 98 00 00 0D 25"(вместо 00 - надо 03), т.е. запись в 35017, с помощью Lectus реализовать возможно, т.к. он более гибкий в этом плане. А вот Kepware увы на такое не способен =)

Похожие темы

  1. OPC Server данные
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 08:04
  2. OPC server
    от balepa1 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 12:59
  3. OPC-server и журналы windows
    от treww в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 12:35
  4. OPC server и Win2000
    от Y_Vlad в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 04:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •