    По умолчанию Зависает визуализация СПК207

    Проблема в следующем , Визуализация в СПК-207 через какое то время от 5 от 30 часов зависает но процесс в контролере продолжает работать , обновление прошивки результатов не дало, Помогите что делать!

  2. #2

    По умолчанию

    Используете SPK_tools ?
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Используете SPK_tools ?
    Олег, скажите spk_tools вообще нужно удалить из библиотек?
    Touch activity тоже может приводить к сбоям?

  4. #4

    По умолчанию

    Вообще удалите.

    Она гарантированно - 100% приводит к зависанию не только визуализации а вообще почти всего.

    Кратко - ее нельзя использовать по причине исчерпания дескрипторов(handle) в процессе. Тестирование - провалено.

    Ждите новой версии.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  5. #5

    По умолчанию

    spk_tools не используется

  6. #6

    По умолчанию

    Извиняюсь, таже проблема СПК-207 виснет визуализация непонятно по каким причинам, spk_tools в проекте нету.
    Из библиотек Standart, VisuDialogs, CAA DTUtil Extern, Util, CMPSysExec.

    Может кто помочь советом

    Можно это както отлавливать и перезагружать? (желательно перезагружать только визуализацию)

  7. #7

    По умолчанию

    Поддерживаю тему. Кто сталкивался? СПК207, программа выполняется, а визуализация меньше чем через 24 часа зависла.

    Нашел еще одну тему, alarm manager в проекте есть, может быть он и есть причина.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post140210
    Последний раз редактировалось Polalex; 06.05.2015 в 11:15.

  8. #8

    По умолчанию

    А у меня нет никаких аларм менеджеров(

  9. #9

    По умолчанию

    У меня зависает, когда оставляешь подключенный онлайн КДС...

  10. #10

    По умолчанию

    Тоже зависает СПК207 и СПК110, СПК197 при переходе из одной визуализации на другую. Что-то в Codesys..При этом кол-во элементов на экране не имеет значение.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. web визуализация СПК207
    от arlyn в разделе СПК2хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 11:44
  2. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 00:00
  3. СПК207 - визуализация - GroupBox
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 00:45
  4. визуализация СПК207
    от san_diablo в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 01:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •