Тема: Зависает визуализация СПК207

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NKM Посмотреть сообщение
    Тоже зависает СПК207 и СПК110, СПК197 при переходе из одной визуализации на другую. Что-то в Codesys..При этом кол-во элементов на экране не имеет значение.
    Пришлите архив проекта на i.gibadullin@owen.ru. Лучше всего, если выложите в облако и отправите ссылку.

  2. #12

    По умолчанию

    Была такая же проблема. Причина оказалась в символе ГРАДУС, заменил на окружность и проблема исчезла.

  3. #13

    По умолчанию

    Символ градус - это Alt+248? °Я их везде использую, и ничего не виснет.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 02.04.2017 в 09:15.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Символ градус - это Alt+248? Я их везде использую, и ничего не виснет.
    Дата сообщения как бы намекает.

  5. #15

    По умолчанию

    А я убедился со 100% вероятностью, что при использовании alt + 248 контроллер зависает. Возможно проблема шрифта или какая то другая зависимость. Во время использования градуса можно было уменьшить число элементов визуализации и это так же решало проблему с зависаниями!
    Последний раз редактировалось Getmanov; 02.04.2017 в 12:07.

  6. #16

    По умолчанию

    Проект на СПК207. Работает сабильно обычно около суток, при очередном нажатии кнопок через вэб интерфейс - происходит зависание. Сенсорный экран СПК - не реагирует. Визуализация через вэб интерфейс пытается перезагрузится. Помогает только сброс питания.
    Если кто поборол такую беду подскажите..
    ПО: Codesys3.5 SP5
    Прошивка контроллера:3.954
    Таргет файл: 3.5.4.20 v24

  7. #17

    По умолчанию

    Проблему с зависанием СПК нашел. Контроллер работает стабильно уже более недели.
    У меня не корректно была написана обработка пакетов по сети RS232 от стороннего контроллера. В частонсти раз в сутки приходил некорректный пакет, скорее всего очень длинный и система вешалась. Добавил несколько проверок и все стабилизировалось.

  8. #18

    По умолчанию

    Мне тоже не помогло избавиться от зависания СПК если я убираю символ °.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. web визуализация СПК207
    от arlyn в разделе СПК2хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 11:44
  2. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 00:00
  3. СПК207 - визуализация - GroupBox
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 00:45
  4. визуализация СПК207
    от san_diablo в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 01:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •