    Question MasterOPC и ПМ01 в режиме csd

    Здравствуйте, SCADAMaster и другие участники форума. Не могли бы Вы проконсультировать по двум взаимосвязанным вопросам, связанным с работой MasterOPC, использующий модемное соединение в режиме CSD?
    Circuit Switched Data (CSD) — технология передачи данных, разработанная для мобильных телефонов стандарта GSM. CSD использует один временной интервал для передачи данных на скорости 9,6 кбит/с .
    Выделенный канал закрепляется за абонентом на все время сеанса связи, и обмен данными осуществляется в реальном времени.
    Тарификация услуг передачи данных CSD не зависит от объема переданных и полученных данных и определяется продолжительностью сеанса связи.
    Опыта в этом вопросе нет, так что извиняюсь за возможные неточности в описании трудности. Объясните пожалуйста, если обмен данными осуществляется в реальном времени, то за время соединения в CSD-режиме я могу изменять значения переменных на объекте через этот канал на протяжении этого периода?

    Т.е. на объекте установлен контроллер ОВЕН ПЛК 150 с модемом ОВЕН ПМ01 (соединение по rs-485, модем в режиме автоподъёма трубки), а на диспетчерском пункте ПК с MasterOPC и модем ОВЕН ПМ01 (соединение через преобразователь ОВЕН АС4). OPC в режиме master, контроллер – slave. Пока хотелось бы реализовать простую задачу. Мне необходимо дистанционное управление объектом (включение/отключение контактора) за, например, 3 минуты соединения в режиме CSD: включить и выключить несколько раз контактор не разрывая csd-соединение (изменяя переменную в OPC-сервере). Возможно ли осуществить такую задачу, используя csd-соединение, или для такой задачи подойдёт только GPRS?

    Пока получается только записать переменную, но изменить её позже во время соединения не выходит. Прочитал темы форума по этому вопросу, но кроме
    Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ - пост 144
    Передача данных по CSD ПЛК150+ПМ01-->ПМ01+ ТРМ132М
    Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК и какой-то темы про "автостоянку с модемом" не нашел.

    Скорее всего я неправильно настраиваю Com-узел с модулем «модем», хотелось бы спросить у Вас об этом в следующем сообщении, если разрешите .
    С уважением, Cool-russian.
    Если есть шанс - используй его!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cool-russian Посмотреть сообщение
    Опыта в этом вопросе нет, так что извиняюсь за возможные неточности в описании трудности. Объясните пожалуйста, если обмен данными осуществляется в реальном времени, то за время соединения в CSD-режиме я могу изменять значения переменных на объекте через этот канал на протяжении этого периода?
    Как правило при работе с модемом используется другой принцип - когда вы записываете значение, то начинается дозвон к устройству и ему передаются значения.
    Держать все время установленное соединение слишком дорого.

    Цитата Сообщение от Cool-russian Посмотреть сообщение
    Т.е. на объекте установлен контроллер ОВЕН ПЛК 150 с модемом ОВЕН ПМ01 (соединение по rs-485, модем в режиме автоподъёма трубки), а на диспетчерском пункте ПК с MasterOPC и модем ОВЕН ПМ01 (соединение через преобразователь ОВЕН АС4). OPC в режиме master, контроллер – slave. Пока хотелось бы реализовать простую задачу. Мне необходимо дистанционное управление объектом (включение/отключение контактора) за, например, 3 минуты соединения в режиме CSD: включить и выключить несколько раз контактор не разрывая csd-соединение (изменяя переменную в OPC-сервере). Возможно ли осуществить такую задачу, используя csd-соединение, или для такой задачи подойдёт только GPRS?
    А зачем так делать? Почему нельзя установить соединение, передать сигнал контроллеру чтобы он отработал включение и отключение контактора?
    Спасибо.

  3. #3

    Question

    И снова здравствуйте. По теме получил ответы, но так же появились и некоторые вопросы. Большое спасибо пользователю energvk, без его советов не получилось бы реализовать задачу.

    Оборудование все то же
    - ОВЕН ПЛК 150;
    - 2 модема ОВЕН ПМ-01 (первый подключен к ПКЛ по rs-485, второй к ПК через преобразовать ОВЕН АС4);

    В модеме отключен режим «эхо», а также модем настроен на автоподъем трубки.
    На ПК MasterOPC в режиме мастера, ПЛК slave. Пытаюсь настроить CSD-соединение.

    SCADAMaster, не могли бы Вы ответить на вопрос:
    Почему при изменении значения переменной в OPC производится повторный дозвон? (подробное описание во вложении);
    А так же интересует вопрос, почему при изменении значения в подмодуле Com-узла «Время разрыва соединения при отсутствии данных (с). Значение по умолчанию 1000с, при попытке изменить значение больше 600 выскакивает окно об ошибке "Значение должно быть в диапазоне от 0 - 600"?

    p.s.: файлы описания, проекта ПЛК и конфига OPC во вложении.
    С уважением, Cool-russian.
    Вложения Вложения
    Если есть шанс - используй его!

  4. #4

    По умолчанию

    В настоящий момент механизм единый не зависимо от канала связи, поэтому после записи завершается опрос и связь разрывается.
    Мы рассмотрим возможность создания возможности удержания соединения в течении какого-то времени.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В настоящий момент механизм единый не зависимо от канала связи, поэтому после записи завершается опрос и связь разрывается.
    Мы рассмотрим возможность создания возможности удержания соединения в течении какого-то времени.
    Спасибо за ответ, а то уже какие только параметры не меняли. Было бы замечательно, если бы такая функция поддерживалась Вашим OPC, уж очень понравилась поддержка Lua.
    С уважением, Cool-russian.
    Если есть шанс - используй его!

  6. #6

    По умолчанию

    Вышла версия 3.1.6 с поддержкой удержания соединения.
    Попробуйте и сообщите о результате.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:17
  3. Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 21:11
  4. ПМ01 и CSD
    от Igor_Pavlov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 11:41
  5. Примеры работы с GSM/GPRS модемом ПМ01
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •