Только что еще раз открыл диск.
1.gif
Пробовал, выяснилось странное обстоятельство:
CodeSys стоит на виртуальной машине WindowsXP SP3.
Адрес контроллера 10.0.6.10
С реальной машины пингуется.
С виртуальной машины пингуется.
С реальной машины веб-конфигуратор коннектится.
С виртуальной машины веб-конфигуратор не коннектится.
Брандмаузеры, прокси отключены и там и там.
Пробовал разные браузеры на виртуалке, всё равно не хочет.
Последний раз редактировалось @ND; 15.04.2015 в 11:58.
смотря как собрана виртуалка, если мост то должно работать, если за нат, не факт что будет
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
я не знаю кто Вам вложил диск к прибору, на нем есть логотип овена? я лично беру ПО всё с сайта http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk304/opisanie
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
У вас новый ПЛК из коробки?
Эти картинки с отказом в подключении были сделаны на реальной машине или виртуальной?
Как ведут себя индикаторы LAN и Работа при подаче питания и попытке подключения?
ПЛК новый из коробки.
Картинки с виртуальной машины.
Связь с контроллером установил (изменив только сетевые адреса!!!), только не установил причину сего происшествия.
Сетевые настройки при которых отсутствовала связь:
ПЛК304: 10.0.6.10(255.255.255.0)
PC(Codesys): 10.0.6.123(255.255.255.0)
Сетевые настройки при которых связь появилась:
ПЛК304: 192.168.0.191(255.255.255.0)
PC(Codesys): 192.168.0.192(255.255.255.0)
Только почему то на ПЛК не загорается индикатор работа и не начинает опрос по протоколу MODBUS:
1.gif
Проект:
Последний раз редактировалось @ND; 16.04.2015 в 08:00.
В ПЛК304 нумерация портов сдвинута (СОМ2..СОМ5) , в руководстве об этом ни слова (глумятся наверное),
в программе должен быть хотя бы один оператор.